菜鸟求助
cow1481785573017
2017年01月07日 09:40:41
来自于制冷技术
只看楼主

铝排25粗的和32粗的几米能带一立方冷库,库温要零下18度,请赐教,谢谢!

铝排25粗的和32粗的几米能带一立方冷库,库温要零下18度,请赐教,谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2017年01月07日 10:39:51
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-7 10:43 编辑

铝排常用翅型及每米表面积:
¢25×130二翅片   每米0.29平方米 (带内齿)
¢25×150二翅片   每米0.33平方米
¢32×150二翅片  每米0.34平方米
¢32三翅      每米0.495平方米

按库房底面积的2-2.5倍配管。
回复
cow1481785573017
2017年01月07日 10:53:57
3楼

谢谢!
回复
cow1481785573017
2017年01月07日 11:05:44
4楼

再请教一下,25和32的铝排1P压缩机能带几米铝排管,请赐教!谢谢!
回复
荣昌制冷
2017年01月07日 11:59:25
5楼
邯郸中原 发表于 2017-1-7 11:05 再请教一下,25和32的铝排1P压缩机能带几米铝排管,请赐教!谢谢!5697378
回复
cow1481785573017
2017年01月07日 14:33:54
6楼

大师:我真的是菜鸟,你说的排气量我一点都不懂,所以请您就直观的告诉我,零下18度1P压缩机带多少米直径25或32的铝管就行了,其它的我得慢慢学习,谢谢大师,马上学来不及,不好意思啊!
回复
cow1481785573017
2017年05月08日 05:37:33
8楼
请教大师,有一个7.5平方,2米5高的的冷库,要求零下18度,工作环境不好,顶是棚着的,有100平方棚顶,该怎么解决散热问题?机组只能在那儿能放!加大机组冷凝器可以吗?求解!
回复
qq_1482214645806
2017年05月18日 16:33:18
9楼
帮你顶一下
回复
孙少爷的剑
2017年09月25日 10:21:06
10楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-7 11:59 老师为什么0℃的冷库用的铝排量比-18℃多了一半 这是什么原因啊
回复
荣昌制冷
2017年09月25日 10:56:59
11楼
孙少爷的剑 发表于 2017-9-25 10:21 老师为什么0℃的冷库用的铝排量比-18℃多了一半 这是什么原因啊你可以这样来比较解释这个问题:比如一个3P的半封闭机组,冷藏0度时,蒸发温度约-5~-8度,此时制冷量约7000W左右;冷冻温度-18度时,此时的蒸发温度约-23~-25度,而此时压缩机的制冷量约为3500W左右,同样功率的压缩机,蒸发温度越低,制冷量也越小。根据这个变化规律和逻辑,其蒸发面积也同样变化了。
回复
孙少爷的剑
2017年09月26日 09:27:44
12楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-25 10:56 你可以这样来比较解释这个问题:比如一个3P的半封闭机组,冷藏0度时,蒸发温度约-5~-8度,此时制冷量约70 …通过对制冷量的变化来配铝排我一直迷糊着。理由是(我的理解是)-18℃的库随着库内热负荷越来越少,加上铝排结霜,蒸发面积也相应减少。压缩机产生的能量最终不能消化。假如加长排管长度,有利于回气过热度的提升,压缩机产生的能量最大化的消化。反而0℃的库,照-18℃的库配管,感觉也可以啊,因为到-18℃要经过0℃。并且排管不能凝聚成霜,制冷量可以说每次都充分利用了。