我们这里结构专业告诉我们不容许电线管穿梁,但是照明箱暗敷于承重墙上(墙下有梁)暗敷的照明和插座回路一定会穿梁,你们那里怎么做的?难道5根SC20都不行吗?
我们这里结构专业告诉我们不容许电线管穿梁,但是照明箱暗敷于承重墙上(墙下有梁)暗敷的照明和插座回路一定会穿梁,你们那里怎么做的?难道5根SC20都不行吗?
2楼
可以穿,小于钢筋间的缝隙就行吧,一般别超过50
回复
3楼
谢谢,楼上
回复
4楼
你们的结构专业OUT了。桥架、设备专业的风管都能穿梁,何况几根小管子。
回复
5楼
当然可以。别说这些小管,大点的消防水管都可以穿。结构专业不原复核才是真。
回复
6楼
哈哈 电气与结构关系不好吧? SC20五根穿梁 横穿 或 竖穿对结构没有影响
回复
7楼
路过,看看
回复
8楼
我也是学习了,不知道这个,小管穿梁需要和结构沟通?
回复
9楼
穿梁有横向穿梁和竖向穿梁,两种方式对结构受力的破坏是不一样的,横向穿梁放管还要分是多大管,是设置在梁的上部中部和下部,不同部位,对梁的受力破坏也不一样,为避责,穿梁套管设置最好取得设计同意。
回复
10楼
学习了!!!!!1
回复
11楼
可以穿 是你们结构的水平不行
回复