应急发电机容量的估算
kun2020
kun2020 Lv.2
2017年01月06日 10:17:44
只看楼主

在一个船上应急发电机最大的负载 是应急消防泵为132kW, 失火的情况下船上其他基本负载90kW,对于此时需要多大的发电机容量可以保证应急消防泵启动,同时不造成发电机压降大。有没有此方面的经验估算? 132kW应急消防泵是Y/D启动,电流205A, 谢谢!

在一个船上应急发电机最大的负载 是应急消防泵为132kW, 失火的情况下船上其他基本负载90kW,对于此时需要多大的发电机容量可以保证应急消防泵启动,同时不造成发电机压降大。有没有此方面的经验估算?
132kW应急消防泵是Y/D启动,电流205A, 谢谢!


免费打赏
kun2020
2017年01月07日 11:14:26
2楼
没有大神回复,自己抢个沙发:victory:
回复
米花之星
2017年01月07日 16:02:03
3楼
工业与民用配电设计手册 P66的三种方法计算后取最大的
回复
77575786哦哦
2017年01月07日 23:03:12
4楼
混点土木币容易嘛
回复
huangyuan无敌
2017年11月06日 15:24:31
5楼
不错。。。。。。。。。。。。。
回复
永不放弃08
2017年11月06日 18:45:21
6楼

谢谢楼主分享!
回复
a396673967
2017年11月07日 08:56:22
7楼
你这得300以上的
回复
之清
2017年11月07日 09:42:40
8楼
感谢楼主分享,下载学习
回复
电气交流
2017年11月07日 11:12:16
9楼
主用220左右的差不多了!
因为主用220,备用就是240+,启动校验应该按照备用功率来!