【给排水小计算①】消火栓水枪充实水柱长度计算
co1467534131152
2017年01月05日 14:09:31
只看楼主

作者:四度的水(公众号) 消火栓水枪充实水柱长度计算 消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;

作者:四度的水(公众号)

消火栓水枪充实水柱长度计算

22.png


消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定 


高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;


其他场所,消防水枪充实水柱按10m计算。


计算后

α=45°

当Sk=10m时,室内最高着火点离地面高度H1=8.07m;

当Sk=13m时,室内最高着火点离地面高度H1=10.19m。



damacy82
2017年01月05日 14:46:40
2楼
学习了~感谢分享
回复
tx
2017年01月05日 17:55:33
3楼
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-2条,不再需要计算充实水柱长度了,因为按规范规定的消火栓栓口压力,充实水柱长度是大大的超过所需要的要求了。
虽然规范的规定,很是让人无语。。。。。这个规范很霸道,不讲理了。
回复
新人请赐教
2017年02月23日 08:33:20
4楼
谢谢分享!
回复
煜翰
2017年02月23日 08:55:14
5楼
学习学习了,谢谢
回复
ruanchuan
2017年02月23日 09:59:55
6楼

学习了~感谢分享
回复
新人请赐教
2017年03月03日 10:32:01
7楼

谢谢分享!
回复
lichangan1000
2017年03月03日 15:25:00
8楼
规定0.25和0.35PMa,后此计算已经毫无意义。
回复
ira114
2017年04月20日 21:55:47
9楼
消防是重在防,超了比达不到要强
回复
若鸢
2017年04月21日 10:59:24
10楼
同意楼上说的
回复
js_jyx123456789
2017年04月21日 14:50:42
11楼
学习了,感谢楼主无私分享
回复