请教JH10-120型拉线绝缘子两端怎么固定
zhouhao0903
2017年01月04日 22:47:43
只看楼主

请教各位大虾 JH10-120型拉线绝缘子(10kV) 当我用契型线夹的固定的时候 NUT-3的契型线夹不能穿过两端的环,求解大虾都是怎么固定的,下面的图片的拉线绝缘子两端的金具名称是什么 感谢各位大虾

请教各位大虾 JH10-120型拉线绝缘子(10kV) 当我用契型线夹的固定的时候 NUT-3的契型线夹不能穿过两端的环,求解大虾都是怎么固定的,下面的图片的拉线绝缘子两端的金具名称是什么 感谢各位大虾

08-19-46-77-848865.jpg.middle.jpg


Screenshot_2017-01-04-22-28-56.png

免费打赏
zmdqaz
2017年01月05日 16:51:01
2楼
拉线中安装方法有楔形线夹安装法、预绞式安装法二种;第二个图片中就是预绞丝安装法,是由预绞丝耐张线夹,嵌环(心形拉紧环)和拉线绝缘子构成!
回复
zmdqaz
2017年01月05日 16:53:16
3楼
回复
zhouhao0903
2017年01月05日 21:37:13
4楼
zmdqaz 发表于 2017-1-5 16:51 拉线中安装方法有楔形线夹安装法、预绞式安装法二种;第二个图片中就是预绞丝安装法,是由预绞丝耐张线夹, …谢谢大虾,非常受益
回复
zhouhao0903
2017年01月05日 21:37:37
5楼
zmdqaz 发表于 2017-1-5 16:53 谢谢大虾,非常受益
回复
gfzs51668
2019年04月17日 09:36:50
6楼
请教一下JH10-120型拉线绝缘子(10kV)的国家标准是什么?