厨房、阳台、卫生间防水施工工艺标准
co1463273711884
2017年01月04日 16:08:05
来自于建筑施工
只看楼主

1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;


1、厨房、阳台防水施工工艺标准

一、工艺流程

1、适用范围

室内阳台、厨房等部位的防水层施工。


2、工艺流程

基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。

3、基层处理

水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补;


4、找坡层

采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;

5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。


6、聚氨脂加强层

在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做1.2mm厚200mm宽双组份非焦油聚氨脂加强层。

7、JS复合防水涂料

立墙、地面按设计高度,分多遍均匀涂刷1.2厚JS复合防水涂料,上口必须平直,门洞处做至墙外边线;

8、闭水试验

防水施工完毕后,对防水房间进行24小时闭水。

9、排浆

墙面、地面防水层上排水泥细砂浆一道作为防水保护层, 排浆应单向拉毛。

排浆完成3天后,可给排水支管安装。支管安装时,应注意保护防水层。


10、闭水试验

交房前闭水24小时检查保护层及后续施工完成后防水层质量。


二、控制标准及注意事项


1、配制JS的乳液及水泥品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。施工前,应由防水单位提供实验室试配的Ⅱ型JS配合比。

2、安装主管与支管连接处,支管最低处应高于地面30mm,为防水施工留出必要的操作面。如支管需侧排出室外与主管连接,该侧排预留洞封堵较难堵实,应重点检查该部位。

3、结构闭水时,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。

4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

5、施工前,应由防水单位做防水涂膜样板,明确涂膜质量、弹性、厚度等要求。

6、JS搅拌应由专人控制,禁止在乳液中加水,搅拌应均匀,JS配合比必须严格控制,必须分层施工,当上一遍JS不粘手时,可进行第二遍涂刷,保证防水层厚度及防水涂膜的弹性。


7、聚氨脂防水加强层应分遍施工,经保证厚度及质量。


8、防水涂膜平均厚度应达到1.2mm,最薄处不底于1.0mm,可剥出膜,膜有弹性。


9、防水施工过程监理应全过程站。



2、卫生间防水施工工艺标准


一、工艺流程

1、适用范围

室内卫生间的聚氨脂防水层施工。

2、工艺流程:基层处理→1:3水泥砂浆找平层→聚氨脂加强层→聚氨脂防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。

3、基层处理

电管、排水主管、给水支管、排风道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补;

4、找坡层

采用1:3水泥砂浆将地面找补平整,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;

5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管、支墩施工。

6、聚氨脂加强层

在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做1.2mm厚200mm宽双组份非焦油聚氨脂加强层。

7、聚氨脂防水涂料

立墙、地面按设计高度,分多遍均匀涂刷1.2厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须平直,门洞处做至墙外边线;

8、闭水试验

防水施工完毕后,对防水房间进行24小时闭水。


9、排浆

墙面、地面防水层上排水泥细砂浆一道作为防水保护层, 排浆应单向拉毛。

排浆完成3天后,可给排水支管安装。支管安装时,应注意保护防水层。


10、闭水试验

交房前闭水24小时检查保护层及后续施工完成后防水层质量。


二、控制标准及注意事项


1、聚氨脂品牌、型号等应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。


6、聚氨脂涂膜应分多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每层涂刷时交替改变涂层的涂刷方向,以提高防水层的整体性和均匀性。同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。

7、涂膜施工程序为:先节点,后大面;先远处,后近处。即所有节点加强层涂刮完成后,方可涂刮大面防水层。先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的涂膜。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施,禁止无关人员行走践踏。


8、涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、缺陷。涂膜防水层的平均厚度为1.2mm,最小厚度不应小于1.0mm,针测法或取样量测。

9、防水施工过程监理应全过程站。

免费打赏
co1489215707714
2017年03月22日 08:59:33
16楼
谢谢楼主的分享
回复
angelia01
2017年08月02日 15:57:08
18楼
工地上在做防水的,工艺是按规范要求,手工要求比较仔细的
回复
yuyanhui63
2019年05月18日 04:02:37
19楼
谢谢分享
回复
davidliu_sha
2019年05月21日 09:47:20
20楼
不错,好资料
回复
ybw7777777
2020年04月15日 16:40:22
21楼

yes防水是个容易出现问题的工序,质量要控制好!!!

回复

相关推荐

APP内打开