双面操作的MNS柜尺寸
engineershao
Lv.14
2016年12月29日 18:06:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
因为配电房空间有限,低压出线回路很多,且大部分都是100A以下的出线,考虑用双面都安装抽屉开关的MNS柜。柜深1000mm应该够了,但是柜宽600mm行吗,有人说柜宽也得1000mm?
因为配电房空间有限,低压出线回路很多,且大部分都是100A以下的出线,考虑用双面都安装抽屉开关的MNS柜。柜深1000mm应该够了,但是柜宽600mm行吗,有人说柜宽也得1000mm?
tkaycn
2016年12月29日 21:26:58
2楼
有多少回路呢,做成1/2抽屉 或1/4抽屉 行不行呢 两面操作还没有见过
回复
jianzhudianqic
2017年01月01日 17:40:32
3楼
谢谢楼主的资料
回复
朽木与浪子
2017年01月04日 09:33:58
4楼
柜宽600,会导致柜后出线无法检修维护。而柜宽1000,可从前面400的电缆室检修!
回复