各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢
各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢
规范里没有专门针对高压变压器的间距要求。高压变频器中一般包含旁路切换柜,也算是高压开关柜了,条件允许建议参考规范中开关柜的的间距要求。可参考固定柜要求,面对面2000,背对背1500。当然,如果布置受限,可以把变频器当做成套设备去考虑,只需要满足厂家提出的最低要求即可。1200不好说,但1500问题不大。