消防暗敷和明敷管可以用KBG吗
qq_1482897238004
2016年12月28日 11:59:59
只看楼主

刚才领导打电话给我叫我查查规范,说安装线管不能用KBG,只能用SC,查了下火灾自动报警系统设计规范,只要求是金属管啊。求大神告知是什么规范有规定不能用KBG只能用SC

刚才领导打电话给我叫我查查规范,说安装线管不能用KBG,只能用SC,查了下火灾自动报警系统设计规范,只要求是金属管啊。求大神告知是什么规范有规定不能用KBG只能用SC
攻城师41731
2016年12月28日 12:23:37
2楼
我也没见过相关规范规定,只是民规要求潮湿场所壁厚应2mm,干燥场所宜1.5mm。KBG的壁厚应该考虑一下。除此之外按火灾发生时候的耐火情况,感觉厚度差一点应该没什么问题,毕竟暗敷在墙里,明敷刷防火涂料。如果规范有规定,请高手作答吧
回复
希望在前方
2017年01月02日 10:54:12
3楼
路过,看看
回复
龙门之桐
2017年01月03日 08:17:11
4楼
支持楼主一下
回复
知乎圆桌
2017年01月03日 08:33:39
5楼
暗敷的金属管壁厚应该在2mm,KBG壁厚达不到
回复
米花之星
2017年01月03日 09:44:56
6楼
KBG壁厚达不到
回复
daguang816
2017年01月03日 13:12:54
7楼
KBG的厚度1.5mm达不到要求
改JDG吧,至少厚度1.6mm
干燥环境可以满足要求
回复
zfhwlr
2017年01月04日 13:05:50
8楼
火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。
回复
qiao2008zd
2017年01月04日 20:53:07
9楼
学习了,谢谢了
回复
魔术师
2017年02月15日 14:07:14
10楼
KBG只有1.2mm,JBG1.6mm。潮湿场所需要2mm,只能用SC。
回复
电气交流
2017年02月15日 14:21:45
11楼
消防验收时 明确告诉你要用厚壁管
回复

相关推荐

APP内打开