空调系统定压点的位置能设置在离膨胀水箱最近的位置吗?以前看过的图纸都是接在回水干管上,不知能不能这样接啊!望高人指点。
空调系统定压点的位置能设置在离膨胀水箱最近的位置吗?以前看过的图纸都是接在回水干管上,
不知能不能这样接啊!望高人指点。
32楼
可以是表示有这种情况的可能, 但是问题是什么时候可用这种情况,我现在的情况是机房至于楼顶,包括膨胀水箱都在楼顶,请问我定压点应设于何处
回复
33楼
可以设置在最高处,但是一定要计算膨胀水箱的安装高度。通常情况下,如果膨胀水箱安装在水泵入口时水箱高出系统1.5米左右,但是当安装在系统最高处时水箱的高度就要提升,提升的数值等于从安装点到水泵入口这段管路的阻力损失值。
回复
34楼
空调水系统的定压有三种方式:
1 开式膨胀水箱
2 隔膜式膨胀罐
3 变频泵定压
回复