空调系统定压点能设置在最高点吗?
qinghust
qinghust Lv.2
2007年11月20日 15:43:33
来自于中央空调
只看楼主

空调系统定压点的位置能设置在离膨胀水箱最近的位置吗?以前看过的图纸都是接在回水干管上,不知能不能这样接啊!望高人指点。

空调系统定压点的位置能设置在离膨胀水箱最近的位置吗?以前看过的图纸都是接在回水干管上,
不知能不能这样接啊!望高人指点。
免费打赏
张三
2007年11月20日 15:56:38
2楼
空调系统定压点的位置可以设置接在空调水系统最高处的回水立管顶上。
回复
山核桃壳
2007年11月20日 17:07:27
3楼
好像不行吧,具体为什么我说不太清楚。
回复
laymens
2007年11月20日 22:37:51
4楼
空调系统定压点的位置可以设置接在空调水系统最高处的回水立管顶上。
回复
qinghust
2007年11月21日 09:57:07
5楼
到底能不能啊,或者什么情况下能啊?
回复
wenzhen001
2007年11月21日 10:07:21
6楼

根据定压的方式确定
回复
qinghust
2007年11月21日 10:39:56
7楼

如何确定定压方式,请高人指点!!
回复
yanlufeng
2007年11月21日 16:25:42
8楼
我认为;

空调系统定压点的设施位置应该接在空调水系统最高处的回水立管顶上。

既能保证系统水膨胀后多的水回膨胀水箱,又能在机房的集水器压力表显示最大静压.
回复
hhbox
2007年11月21日 17:32:38
9楼
画出水压图就知道区别了!
回复
张三
2007年11月21日 18:28:47
10楼

设定最高点压力为0.6兆帕。请问0.6兆帕与0.57兆帕在实际工程上有什么意义?
回复
zjdzjd223600
2007年11月21日 19:08:01
11楼
可以啊
就是设备承受压力不同而已
回复

相关推荐

APP内打开