构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
小树监护人
2016年12月27日 13:28:18
只看楼主

《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求? 个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注

《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求?
个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注-0.060 就不一定符合规范要求了,而应该根据工程实际室内外高差确定地圈梁的顶标高。
具体做法可以参照图集《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)和11G329-2《建筑物抗震构造详图》(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋) 11G329-2

360截图20161227130853994.jpg360截图20161227131127005.jpg

360截图20161227130853994.jpg


360截图20161227131127005.jpg

免费打赏
小树监护人
2017年01月05日 08:03:14
63楼
1204ww 发表于 2017-1-4 12:51 n那这样地圈粱的标高应该在室外设计地面以下了做法按照图集就能符合规范的要求,GZ如果不深入地面以下500而是从地圈梁起,圈梁就要有埋深
回复
steelstspkpm
2017年01月05日 10:42:11
64楼

小树版主厉害了啊:handshake
回复
wukunlong_522
2017年01月05日 11:24:18
65楼
小树监护人 发表于 2017-1-3 08:47 这可不是教条,用你的空间想象力设想一下:如果一座砖混结构,地圈梁底高出室外地面,构造柱锚固于地圈梁 …但室内地面也有满足压实要求的回填土,单纯的按纯墙体受力去分析结构的抗震效果肯定与实际情况出入很大。
回复
小树监护人
2017年01月05日 14:06:25
66楼
wukunlong_522 发表于 2017-1-5 11:24 但室内地面也有满足压实要求的回填土,单纯的按纯墙体受力去分析结构的抗震效果肯定与实际情况出入很大。也是,从这个角度考虑确实也有道理,但我还是觉得图集中的做法符合规范条文的意图,单就设计而言,我们也没法儿定量考虑室内填土的有利贡献
回复
哥很着急
2017年01月05日 15:14:11
67楼
楼主辛苦,学习了,很有用的东西
回复
贪吃蛇不是蛇
2017年01月06日 08:32:53
68楼
谢谢楼主分享
回复
tfytfky15456563
2017年01月06日 09:17:19
69楼
不错,先看看,谢谢
回复
野狼酋长
2017年01月06日 17:16:33
70楼
我刚才没注意,去图集吧下载去了,感觉下载慢死了
回复
stankovic
2017年01月11日 22:12:31
71楼
很多时候施工的过程中还是需要注意这些构造做法的。
回复
张叁疯
2017年01月12日 08:55:10
72楼
谢谢楼主,分享多一点相互提高
回复

相关推荐

APP内打开