构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
小树监护人
2016年12月27日 13:28:18
只看楼主

《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求? 个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注

《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求?
个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注-0.060 就不一定符合规范要求了,而应该根据工程实际室内外高差确定地圈梁的顶标高。
具体做法可以参照图集《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)和11G329-2《建筑物抗震构造详图》(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋) 11G329-2

360截图20161227130853994.jpg360截图20161227131127005.jpg

360截图20161227130853994.jpg


360截图20161227131127005.jpg

免费打赏
rbsl125
2016年12月31日 14:34:31
42楼

谢谢楼主,分享
回复
wangdingcheng
2016年12月31日 17:45:20
43楼
谢谢楼主共享
回复
qxshanli
2017年01月01日 09:42:32
45楼
谢谢楼主分享
回复
天呐有个猪
2017年01月01日 11:11:50
46楼
这个得顶一下
回复
天呐有个猪
2017年01月01日 11:12:14
47楼
这个得顶一下
回复
anfengyu
2017年01月01日 19:43:31
48楼
多谢楼主分享,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhuping008
2017年01月02日 17:29:22
49楼
XI谢谢楼主的分享~~~
回复
txs426
2017年01月02日 19:59:08
50楼
谢谢楼主分享资料。
回复
co1477125173074
2017年01月03日 08:27:15
51楼
分析得很有道理
回复
小树监护人
2017年01月03日 08:47:07
52楼
wukunlong_522 发表于 2016-12-31 10:23 感觉砌体结构构造柱和圈梁只要能形成良好的抗震弱框架就行,没必要那么教条。这可不是教条,用你的空间想象力设想一下:如果一座砖混结构,地圈梁底高出室外地面,构造柱锚固于地圈梁,(也就是地面以上有完整的构造柱、圈梁约束,以下是纯砌体);水平地震力作用时,整个建筑是什么受力状态。