无功功率自动补偿控制器的最小动作信号电流以哪个为准?
我是根根
2016年12月26日 17:49:13
只看楼主

网上查到资料:一般的无功功率自动补偿控制器在负荷低于取样电流互感器原边的6%时,为了防止电容投入后过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不能自动投入(尽管实际功率因数很低)。在负荷取样电流互感器原边≥6%时,可以自动投入。 而我们这台变压器的无功功率自动补偿控制器说明书有这条:那么,现在控制器显示这样:电流互感器是1000/5的,200倍按产品说明书,也就是说信号电流最少100mA,要求变压器低压侧主开关实际电流最少要20A,才能够触发电容补偿自动投入动作。

网上查到资料:
一般的无功功率自动补偿控制器在负荷低于取样电流互感器原边的6%时,为了防止电容投入后过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不能自动投入( 尽管实际功率因数很低)。

在负荷取样电流互感器原边≥6%时,可以自动投入。


而我们这台变压器的无功功率自动补偿控制器说明书有这条:
3648123413@chatroom_1482724725388_86.png
那么,现在控制器显示这样:
613279054299367817.jpg

电流互感器是1000/5的,200倍

按产品说明书,也就是说信号电流最少100mA,要求变压器低压侧主开关实际电流最少要20A,才能够触发电容补偿自动投入动作。

而按网上(BD知道)找的资料,似乎最少主开关电流要60A(1000A的6%)才能进行电容自动补偿动作。

那么问题来了,以哪个为准呢?20A还是60A?

613279054299367817.jpg


3648123413@chatroom_1482724725388_86.png

免费打赏
小小敦敦敦
2016年12月27日 10:01:31
2楼
路过学习下!!!!!!1
回复
我是根根
2017年01月11日 14:10:11
3楼
竟然没有高手来回答么?
回复
zx200466
2017年01月12日 14:54:01
4楼
实际上你自己都回答了欠流是不能投入的,20A是欠流,60A才是理论上最小投入电流。但实际使用中是否大于或等于60A就投入,完全取决于电容器最小分组,还有就是各相参数是否越限(电压、电流、谐波等)。
回复
我是根根
2017年02月08日 11:57:47
5楼
zx200466 发表于 2017-1-12 14:54 实际上你自己都回答了欠流是不能投入的,20A是欠流,60A才是理论上最小投入电流。但实际使用中是否大于或等 …这回帖回得专业。