抗规6.1.3 这个条文怎么解释啊 提高一度为9度了 板柱-抗震墙结构房屋不是就不让用吗。 何来超过高度上界 。这一段写的理解不了求大神解答。
抗规6.1.3 这个条文怎么解释啊
提高一度为9度了 板柱-抗震墙结构房屋不是就不让用吗。 何来超过高度上界 。这一段写的理解不了
求大神解答。
2楼
这个题答案都有了吧,选楼梯那个
回复
3楼
这我知道。我就是看这个条文不是很好理解。看谁能够解释一下
回复
4楼
这是高规范3.9.7的条文。跟抗规对应。
个人觉得高规的解释更清晰一点。因为抗震等级要与建筑的高度表相对应,当提高一度以后,你建筑的高度可能超过了提高一度以后的建筑高度上限,此时,构造措施需要再加强一下。
但是今年的题目8度乙类板柱剪力墙 当你提高一度的时候 9度就不允许使用板柱剪力墙。何来超过高度上限哪。
这题求大神解答。
虽然我已经知道楼梯那个选项极有可能是对的。但不晓得此条文如何解释。
回复
5楼
提高一度后,内力调整措施按9度一级,构造措施按9
回复
6楼
构造措施按9加。刚才加号没打出来
回复
7楼
9度就没有板柱剪力墙这一项啊
回复
8楼
我这等级怎么确定。直接特一。这条文不好理解啊
回复
9楼
中国的规范就是这么深奥。
回复
10楼
刚才回答有误。构造措施按特一级。高度乙级可以直接查表。
回复
11楼
结构按本地设防烈度查表6.1.1,没有超高。表6.1.2按丙类建筑,普通场地设的抗震措施表,所以有了好几条的补充条文及条文说明。我想可能也设计不出单一的一个表格能表达各种情况吧。没看过一注考试题,不知道理解对不对