关于学好直流系统(DL/T5044-2014)讲解知识(四) 应大家的要求,今天拿出14年真题,给大家结合规范扩展性的讲解下。 看到这个案例题目,答题干给我们的基础数据及负荷统计都统计完了,可以说给我们省下了很多计算量。 在实际的设计中,这个表一中的内容应该我们自己找数据 自己统计 自己计算 其实原始数据有时是很难精确的,有些数据是预估,有些数据查相关资料或者找相关厂家要。考试中一般会给我们的。
关于学好直流系统(DL/T5044-2014)讲解知识(四)
应大家的要求,今天拿出14年真题,给大家结合规范扩展性的讲解下。
看到这个案例题目,答题干给我们的基础数据及负荷统计都统计完了,可以说给我们省下了很多计算量。
在实际的设计中,这个表一中的内容应该我们自己找数据 自己统计 自己计算 其实原始数据有时是很难精确的,有些数据是预估,有些数据查相关资料或者找相关厂家要。考试中一般会给我们的。
既然有些人问我们I1 I2 I3 I4 及Icho 怎么来的?那在这里按照这个案例和大家说一下,按2014年直规,表1就是阶梯法的负荷统计表。
表中的内容第一列数据装置容量为基础数据,这些数据都是我们设计的时候查相关资料或找相关厂家咨询,再找不到那就靠经验了。
表中第二列数据为负荷系数,负荷系数在规范中已经规定了。表4.2.6,按照对应的负荷类型进行填写。
表中第三列数据为计算电流,这个大家应该会算吧,这个如果不会算那基础就太差了。自己算算吧。 在负荷统计中,我讲到的什么时候需要乘负荷系数的问题,在我们的实际设计中,都要要乘负荷系数的。考试给出的数据如果是计算负荷,那么已经考虑了,这点很重要。
经常负荷,对应规范表4.2.5明确给出了,根据规范统计就行。
初期1min,哪些负荷发生在初期1min的,规范中也明确给出了,对应规范表4.2.5 对I1 I2 Icho 不明白的听好了。在用阶梯法计算容量时,I1就是初期1min统计合计值,在简化法计算容量时,初期1min统计合计值为Icho。这两个数据应该明白了吧
按照表4.2.5都能把后面的数据填全。
按照阶梯法计算容量:
I1=98.55 I2=59.82 I3=59.82 I4=50.73 IR=38.18
按照简化法计算容量
Icho=98.55 I1=59.82 I2=59.82 I3=50.73 IR=38.18
可以看出两者的区别了
上面说了这么多,对直流的负荷统计计算应该明白了吧。
下面咱们根据这个案例计算下蓄电池容量。
第一、 按照阶梯法计算
1、第一阶段,根据式C.2.3.-7 查表Kc=1.24(1min)
2、第二阶段,根据式C.2.3.-8 查表Kc1=0.78(30min) Kc2=0.8(29min)
3、第三阶段根据式C.2.3.-9 查表Kc1=0.54(60min) Kc2=0.558(59min) Kc3=0.78(30min)
4、第四阶段,根据式C.2.3.-10 查表Kc1=0.344(120min) Kc2=0.347(119min) Kc3=0.428(90min) Kc4=0.54(60min)
随机负荷计算 式C.2.3-11
Kr=1.34
Cc1=111.267 Cc4(最大)=221.25 叠加Cr 为249.743
Cc 249.743Ah
这是一个比较完整的计算。考试中出其中一步。
(
D
)
根据DL/T5044-2014 式C.2.3.-9 查表Kc1=0.54(60min) Kc2=0.558(59min) Kc3=0.78(30min)
(C)
根据DL/T5044-2014 式C.2.3-11 Kr=1.34
Cr+Cc4=212+28.493=240.493>Cc1=228
Cc >240.5 选取C
今天就将这些,具体有什么问题可以问我
为大家更好共享学习
我建了个新群,欢迎加入学习。群号:
224102911