办公楼做一拖多空调的时候室内的电脑散热量该取多少?
办公楼做一拖多空调的时候室内的电脑散热量该取多少?
22楼
公共节能标准明文规定!施工图阶段必须做负荷计算。另外,负荷指标办公室一般是100到150。我估算一面外墙按100算,两面按150算,如有屋顶150-200。再看窗的面积大小适当调整,电脑么……不用那么细致吧
回复
23楼
同意NK·审图师的,一般我也取150W/台,如果电脑多,人员多的话就算的细致点,22楼兄台取的是不是小了点
回复
24楼
电脑不用那么细致?你说的是采暖系统吧
我现在华北,室外温度约为6度。白天院里不开空调且开外窗的情况下同样非常暖和,电脑因素不能忽视。
回复
25楼
采用CRT大肚子阴极显象管和液晶平板显示器的电脑散热量能一样吗?大脑呢?与时俱进懂吗?
过些日子开会再见到吴总,当面问问?健谈,健谈!
回复
26楼
开窗不冷是因为没有过堂风,不然还是很冷,电脑再热平均到整个房间应该不到20W/M2吧,所以电脑随便取一点就好了
回复
27楼
至少和你的150W有直接关系对吧?
回复
28楼
对象不同,设计依据也不同!
回复
29楼
我说一样了吗?你的大脑呢?
回复
30楼
既然你也承认不一样,那么为什么就一口咬定150W?
回复
31楼
那你可太看得起我了
难道我们公司用什么显示器就可以决定业内同行“办公楼做一拖多空调的时候室内的电脑散热量该取值”?
到时候人家业主买不起液晶的导致空调制冷量不能满足室内冷负荷,你自己出钱补上这个漏洞?我们院长有钱,全年都是全新风,你以后设计也这样?工程设计是按照常规还是以我为准?
瓜的厉害哈
回复