MorGain矩形双向板裂缝计算出错?有人用过吗
wuben1980
wuben1980 Lv.2
2016年12月21日 21:42:29
只看楼主

MorGain矩形双向板裂缝计算出错?水池4.6m高的水池壁简化计算,这裂缝算得靠谱吗,有人有理正或其他软件算算看 1 矩形板: B-1   1.1 基本资料  1.1.1 工程名称:   1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 固端 / 自由 / 铰支  1.1.3 荷载标准值  1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0  1.1.3.2 可变荷载标准值 

MorGain矩形双向板裂缝计算出错?
水池4.6m高的水池壁简化计算,这裂缝算得靠谱吗,有人有理正或其他软件算算看
1 矩形板: B-1 
 
1.1 基本资料 
1.1.1 工程名称:  
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 固端 / 自由 / 铰支 
1.1.3 荷载标准值 
1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0 
1.1.3.2 可变荷载标准值 
三角形荷载: qk1 = 46kN/m2,γQ = 1.4,ψc = 0.7,ψq = 0.4 
1.1.4 荷载的基本组合值 
1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{64.4, 45.08} = 64.4kN/m2 
1.1.5 计算跨度 Ly = 4600mm,板的厚度 h = 250mm (h = Ly / 18) 
1.1.6 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm2, ft = 1.433N/mm2, ftk = 2.006N/mm2 
1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm2, Es = 200000N/mm2 
1.1.8 纵筋的混凝土保护层厚度: 板底 c = 20mm、板面 c' = 25mm 
 
1.2 弯矩标准值 
1.2.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
Myqk1 = 0.02981*46*4.62 = 29.02kN·m 
1.2.2 沿 Ly 方向的支座弯矩 My' 
My'qk1 = -0.06667*46*4.62 = -64.89kN·m 
 
1.3 弯矩调幅 
1.3.1 调幅区间 0.8~1,弯矩调幅幅度 20% 
1.3.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 自由 / 铰支 / 自由 / 铰支 
1.3.3 用于调幅的跨中弯矩标准值 
1.3.3.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
Myqk1 = 0.06415*46*4.62 = 62.44kN·m 
1.3.4 支座弯矩调幅系数 β = 0.2 
 
1.4 配筋计算 
1.4.1 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
My = Max{My(L), My(D)} = Max{49.99, 34.99} = 49.99kN·m; Myq = 14.28kN·m 
Asy = 640mm2,as = 25mm,ξ = 0.071,ρ = 0.284%; 
实配纵筋: 10@110 (As = 714); ωmax = 0.023mm 
1.4.2 沿 Ly 方向的支座弯矩 My' 
My' = Max{My'(L), My'(D)}(1 - β) = Max{-90.85, -63.59}*0.8 = -72.68kN·m; 
My'q = -25.96kN·m 
Asy' = 977mm2,as' = 31mm,ξ = 0.112,ρ = 0.446%; 
实配纵筋: 12@110 (As = 1028); ωmax = 0.036mm 
免费打赏
o如梦无痕o
2016年12月22日 09:13:52
2楼
所有双向板裂缝计算都是根据单向板的计算来的
实际双向板计算裂缝是按单向板来算的话 是偏保守的。
没有经济性要求的话,可以使用。
回复