三相电缆过线不在一个孔中穿过后果严重吗?
jiaoshousun
2016年12月21日 17:06:12
只看楼主

如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。

如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。

0.jpg.jpg

免费打赏
poi1956
2017年02月03日 16:52:18
42楼
知道不行,后果没有试过!
回复
jujuice
2017年02月03日 20:59:41
43楼
beida_energy 发表于 2017-1-4 11:04 开啥玩笑?一个厚度很薄的导体,没有减小截面吗?你画个你所谓的不减小的图看看呗?看看你所谓的与 …大家讨论的很多,也有不少理论分析的,在此我补充一点。根据DL/T5222-2005第7.3.9条:“为减少钢构发热,当裸导体工作电流大于1500A时,不应使每相导体的支持钢构及导体支持夹板的零件(套管板、双头螺栓、压板、垫板等)构成闭合磁路。对于工作电流大于4000A的裸导体的邻近钢构,应采取避免构成闭合磁路或装设短路环等措施。”由此可见,由于形成闭合磁路引起发热是肯定的,鉴于电流1000多,建议进行改造。主要是你这个情况跟规范冲突了。
回复

相关推荐