如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。
如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。
32楼
进来学习了,感谢大家
回复
33楼
没看明白楼主的意思,不知道具体什么情况。
回复
34楼
云飘飘 发表于 2017-1-2 09:12 穿过钢板不要紧的,穿钢管不行确是这样。电流不大的话就没什么要处理的。记得以前3000A以上的套管才要求不形成闭合回路,后来规范要求降了,具体数值没记,但也是千A以上。不过盘厂一般都会开个缝把三个孔连起来,这个厂商是否很少做高压柜。
回复
35楼
showin3690 发表于 2017-1-3 18:50 数值是一样的啊抵消了嘛!数值怎么会是一样呢?你画个三相波形图看看?
回复
36楼
风平浪静02 发表于 2016-12-26 15:27 此问题磁通穿过铁板(皮),感生电流与磁通垂直。涡流必定在铁板内部流通,没有减小截面事实。与变压器铁芯 …涡流必定在铁板内部流通,没有减小截面事实开啥玩笑?一个厚度很薄的导体,没有减小截面吗?你画个你所谓的不减小的图看看呗?看看你所谓的与变压器不同的电流是怎么流的?你来来?
回复
37楼
风平浪静02 发表于 2016-12-26 15:27 此问题磁通穿过铁板(皮),感生电流与磁通垂直。涡流必定在铁板内部流通,没有减小截面事实。与变压器铁芯 …两根电缆穿过一个孔,任意两相电流矢量和等于第三相。不会有增加或者减少涡流现象。这句话有点启发,我一直认为两根的时候涡流会小点,现在看来不是。想想也真是,再放进去一根就平衡了,岂不就是两根跟一根是一样的嘛!
回复
38楼
学习了--------
回复
39楼
这跟穿铁管一个道理,交变电流产生磁场,变化的磁场产生电场。同时穿过则影响基本不考虑,若不同时穿过,则会感应出电流产生热量,按道理来说应该是不宜
回复
40楼
扯JB 蛋!!!!!!!!!!!!!!
回复
41楼
很有帮助。
回复