电容爆炸燃烧,差点引起火灾,现场图求原因
卧听风吹雨
2016年12月21日 14:15:32
只看楼主

电容爆炸燃烧,变压器跳了,烟雾特别大,连消防车都来了,求大神帮忙分析原因

电容爆炸燃烧,变压器跳了,烟雾特别大,连消防车都来了,求大神帮忙分析原因

IMG_20161221_112812.jpg


IMG_20161221_112845.jpg


IMG_20161221_112856.jpg


IMG_20161221_123144.jpg

免费打赏
luochongchong
2016年12月28日 11:40:23
23楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2016年12月29日 08:15:08
24楼
谢谢楼主分享
回复
co1482823138581
2016年12月29日 09:41:20
25楼
谢谢分享,有没有高级工程师加个好友啊
回复
co1482823138581
2016年12月29日 09:42:07
26楼
谢谢分享,高级工程师加个好友交流
回复
泉水叮咚三亚
2016年12月29日 10:54:13
27楼
进来学习学习
回复
tzvecqian23
2017年01月01日 22:02:06
28楼
看看有没有谐波 不行装个APF
回复
卧听风吹雨
2017年01月02日 08:53:21
29楼
阿伏 发表于 2016-12-21 15:04 我的分析是电容器柜散热不佳,发热严重,温度升高引起火灾,请问单只电容的容量是多少?20和40的
回复
卧听风吹雨
2017年01月02日 08:54:10
30楼
阿伏 发表于 2016-12-21 15:09 从照片上看不出电容器柜是否安装散热风扇,我做设计一般都有散热风扇,我贴一张智能电容器安全方面的注意事 …我们这边400V的柜子都没有安装风扇
回复
cs12306
2017年01月03日 21:51:29
31楼
平常电容是否有异响,温度是否正常,有无鼓包漏液等现象呢,电容器组保护是否正常着,有些事通过图片看不出来的
回复
勇者无疆
2017年01月04日 14:43:20
32楼
是不是产品质量的问题。平时发现电容变形,立马就要更换
回复