30米高30米跨的单层厂房有什么特殊的说法么?风荷载的体形系数按什么规范走啊?各位大神讲讲呗。
30米高30米跨的单层厂房有什么特殊的说法么?风荷载的体形系数按什么规范走啊?各位大神讲讲呗。
12楼
学习一下!
回复
13楼
要用钢规计算
回复
14楼
按荷载规范取值
回复
15楼
主结构的风荷载应该按照现行荷载规范进行取值。屋面檩条与墙面檩条的计算应该按照门式刚架国标版进行计算。但是现行门刚国标规范对风荷载的取值有较大变化。但荷载规范与门式刚架国标版的计算存在很大差异。
回复
16楼
zyzl 发表于 2016-12-23 09:49 门规的荷载大啊。荷载规范的规定小啊。这个东西用小的有点没底,用大的没根据。唉。荷载规范应该算的偏大吧,是不是你没有算对,你考虑阵风系数了吗?
回复
17楼
xktp517 发表于 2016-12-24 19:51 荷载规范应该算的偏大吧,是不是你没有算对,你考虑阵风系数了吗?是,按荷载规范取的偏大。阵风系数对跨度大于36m的房屋考虑,本处可以不考虑吧。
回复
18楼
谢谢各位,学习了
回复
19楼
图纸可以给我参考一下吗?:handshake
回复
20楼
荷载规范取
回复
21楼
高跨比合理吗?
回复