关于学好直流系统(DL/T5044-2014)讲解知识(二)
落地窗
落地窗 Lv.4
2016年12月20日 14:39:36
只看楼主

本帖最后由 落地窗 于 2016-12-20 14:41 编辑 昨天把规范中的术语讲了下,不要不重视术语,术语一定要理解透,并且要知道术语有关的知识,扩展自己的知识面,有助于考试。现在考试的知识面就很广,并且很灵活。今年的考试中一个单位不知道大家注意了没有,有一个电阻率的单位Ω·m。我们经常用的比如说是铜/钢的电阻率的单位是Ω·mm2/m。其实很简单的一个换算就行,可是有很多人问我这个是不是印错了。说多了今天继续讲直流系统的负荷分类及负荷计算

本帖最后由 落地窗 于 2016-12-20 14:41 编辑

昨天把规范中的术语讲了下,不要不重视术语,术语一定要理解透,并且要知道术语有关的知识,扩展自己的知识面,有助于考试。现在考试的知识面就很广,并且很灵活。今年的考试中一个单位不知道大家注意了没有,有一个电阻率的单位Ω·m。我们经常用的比如说是铜/钢的电阻率的单位是Ω·mm2/m。其实很简单的一个换算就行,可是有很多人问我这个是不是印错了。说多了今天继续讲直流系统的负荷分类及负荷计算
系统设计的规范条文我就不一一讲述了,大家一定要看,要仔细看都是有规定的。
直流负荷按功能可分为控制负荷和动力负荷,并应符合下
列规定
1 控制负荷包括下列负荷.
1) 电气控制、信号、测量负荷
2 )热工控制、信号、测量负荷
3 )继电保护、自动装置和监控系统负荷。控制负荷应该很简单的能区分开来
2 动力负荷包括下列负荷
1 )各类直流电动机
2 )高压断路器电磁操动合闸机构
3 )交流不l同断电源装置;
4) DC/DC 变换装置
5 〕直流应急照明负荷
6 )热工动力负荷。
控制负荷与动力负荷的分类,在考试中要求能完全无误的区分开来。在实际设计中,这些负荷都预估值,区分是否完全正确关系不是很大,我们做这方面的设计中,大多数还是靠经验,考试就不行了。按照规范区分开来 自己做设计也能巩固学习了。
直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,
并应符合下列规定
1 经常负荷包括下列负荷
1) 长明灯3
2 )连续运行的直流电动机;
3 )逆变器;
4 )电气控制、保护装置等
S)DC/DC 变换装置;
6 )热工控制j 负荷。
2 事故负荷包括下列负荷
1) 事故中需要运行的直流电动机
2 )直流应急!照明;
3 )交流不间断电源装置
4 )热工动力负荷
3 冲击负荷包括下列负荷:
1) 高压断路器跳闹
2 )热工冲击负荷
3 )直流电动机启动电流。
经常负荷 事故负荷 和冲击负荷,这个的区分很重要,关系到蓄电池容量的选择,在设计中也是需要统计计算的,再去选择蓄电池容量的。
直流负荷统计应符合下列规定.
1 装设2 组控制专用蓄电池组时,每组负荷应按全部控制负荷统计
2 装设2 组动力和控制合并供电蓄电池纽时,每组负荷应按全部控制负荷统计,动力负荷宜平均分配在2 组蓄电池上。其中直流应急照明负荷,每组应按全部负荷的60% 统计,对变电站和有保安电源的发电厂可按100% 统计;
3 事故后恢复供电的高压断路器合闸冲击负荷应按随机负荷考虑;
4 两个直流电源系统间设有联络线时,每组蓄电池应按各自所连接的负荷统计,不能因互联而增加负荷容量的统计
这是直流负荷统计原则。不管设计还是考试都遵守这个原则。很重要的考点,因为实际设计中很重要。
表4.2.5 负荷统计表 这个表不仅自己会统计,还应能熟练的找出某些数据,在实际设计中大家也都有一个自己单位的负荷统计的表格,每次负荷统计计算时,把数据放进去就ok了。这个表是一个通用表,后面对号要理解好了,例如孤立发电厂的直流长明灯事故放电时间是2h,这是一个持续时间 不是只有2h的负荷需要统计,2h之前的任何时间的统计都应该有。
表4.2.6 直流负荷统计负荷系数表
这个系数 大家应该不陌生,以前的负荷计算选变压器 选导体(母线)需要系数法中的需要系数,一个道理,直流中也有这个系数。
实际设计中,我们应该很明确应该乘这个系数。在考试中,有些人问我哪些需要乘系数哪些不需要乘。我自己总结出来的:1、题目中明确说不需要考虑的负荷系数的,肯定不用了。2、题目中没有明确需不需要乘 分两种:(1)题目中已经给出需要系数的,那就要乘。(2)题目中给出的负荷为某类计算负荷为——,这种不应该乘,都是计算负荷了那就不需要了。 具体的情况还需要临场发挥,考虑出题老师的意图。知识面广了 也就的顺心了。
今天就说这些 明天我说重要的计算部分。只要理解了就很简单了。