【每周交流会·46期】20KV系统中电压互感器被烧坏的原因分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年12月20日 14:15:53
只看楼主

交流主题: 电压互感器被烧断原因何在? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,并加以解释。


QQ截图20160921163057.jpg














交流主题:



电压互感器被烧断原因何在?









交流内容:

大家谈谈各自的看法,并加以解释。









问题:





20KV系统,10台开闭站,断断续续有4台计量柜的互感器烧掉炸裂,为什么经常烧电压互感器?

















相关内容:







在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起PT烧坏。 



QQ截图20161220135011.jpg





 铁磁谐振的几个特点 







1)对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 




2)PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 




3)串联谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0=1/L0C<ω。因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。 




4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。 




5)铁磁谐振对PT的损坏。电磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。 




①铁磁式电压互感器(PT)的非线性效应是产生铁磁谐振的主要原因。 




②PT感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 




③要有激发条件,如PT突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。 




据试验分频谐振的电流为正常电流的240倍以上,工频谐振电流为正常电流的40~60倍左右,高频谐振电流更小。在这些谐振中,分频谐振的破坏最大,如果PT的绝缘良好,工频和高频一般不会危及设备的安全,而6kV系统存在上述条件。

 
















本期主编:米兰














内容来源:电气群

















交流时间



一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。



通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。











活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/12/20-12/27












答案精选















1、a:环境严重潮湿导致对地短路;b:操作过电压或负载短路。


2、电压互感器本身质量存在瑕疵。


3、排除互感器质量问题,可以从线路分析,20kV线路电网质量差,电压波动异常,谐波大。












延伸内容:













上期回顾:





【每周交流会·45期】桥架与保护导体连接用线问题探讨




【每周交流会·44期】室外综合管网工程施工过程中的若干问题

6429e8714c5b0cdb8344.pdf
10.9 MB
立即下载
免费打赏
zhaixiaobo
2016年12月26日 15:35:30
23楼
计量柜不采用V-V接法的全绝缘PT,怎么会烧?是星形接法吗?如星形接法现在供电局采用4PT接法全绝缘PT了,就很少会烧了.
回复
zhaixiaobo
2016年12月26日 15:36:51
24楼
资料不错!!谢谢分享!!
回复
luochongchong
2016年12月27日 08:40:40
25楼
感谢分享 很棒哦。
回复
我很热
2016年12月27日 11:15:16
26楼
谢谢楼主分享
回复
hongbo5588
2016年12月27日 16:01:33
27楼
1、a:环境严重潮湿导致对地短路;b:操作过电压或负载短路。
2、电压互感器本身质量存在瑕疵。
3、排除互感器质量问题,可以从线路分析,20kV线路电网质量差,电压波动异常,谐波大。