如图所款,,些为楼梯的剪力墙,,三个红圈内为YAZ,,问一:剪力墙水平分布筋在暗柱处是排列在暗柱纵筋内侧还是外侧,那个资料有说明,还有就是地上与地下是不是相同,如不同,地上怎样放,地下怎样放.问二:如果放在纵筋内侧,是否水平筋在YAZ外LAE长度够了可以不用到最内侧弯15D,是否可以直锚.

QQ图片jLQ.png
如图所款,,些为楼梯的剪力墙,,三个红圈内为YAZ,,
问一:剪力墙水平分布筋在暗柱处是排列在暗柱纵筋内侧还是外侧,那个资料有说明,还有就是地上与地下是不是相同,如不同,地上怎样放,地下怎样放.
问二:如果放在纵筋内侧,是否水平筋在YAZ外LAE长度够了可以不用到最内侧弯15D,是否可以直锚.


QQ图片jLQ.png

免费打赏
changcun269
2016年12月19日 15:50:14
2楼
YAZ
应该为约束暗柱,暗柱为剪力墙的一部分,水平筋在外侧,在暗柱转角处按照剪力墙转角处的做法
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 15:50:34
3楼
剪力墙水平筋在暗柱角筋内侧弯折,这样才算锚入暗柱。T型端柱如水平筋伸入长度满足锚固长度要求,可不做弯锚。但你图纸的这种端柱不属于T型柱,仍需端部弯锚15d。具体参见12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》3-2至3-8页。
回复
onlinepzq
2016年12月19日 15:59:47
4楼
xiaokanfly 发表于 2016-12-19 15:50 剪力墙水平筋在暗柱角筋内侧弯折,这样才算锚入暗柱。T型端柱如水平筋伸入长度满足锚固长度要求,可不做弯锚 …5675748我是想问这个水平分布筋是按A还是按B做法,
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 16:10:29
5楼
A,详见附件。
回复
onlinepzq
2016年12月19日 16:13:35
6楼
xiaokanfly 发表于 2016-12-19 16:10 A,详见附件。地下与地上一样吗???还是说地下要做在纵筋内侧.
回复
onlinepzq
2016年12月19日 16:14:45
7楼
xiaokanfly 发表于 2016-12-19 16:10 A,详见附件。因为本来是做的外侧,但甲方说要做内侧,现在改成内侧做的,正负0以下,
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 16:18:07
8楼
onlinepzq 发表于 2016-12-19 16:13 地下与地上一样吗???还是说地下要做在纵筋内侧.规范上没对地上与地下进行区分。地下室底板受力钢筋是与地面以上的排布不一样,这个规范上有讲,是反向受力。剪力墙水平筋,到目前为止没见过这方面的规范要求。但是,如果你的地下有人防工程,那就要参考人防设计的意见了,因为根据我做过的项目经验,人防验收时,是见过人防办要求人防工程剪力墙水平筋在角筋外部弯折,是人防验收的人明确提出的。
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 16:19:34
9楼
onlinepzq 发表于 2016-12-19 16:13 地下与地上一样吗???还是说地下要做在纵筋内侧.我问了人防那个验收的人,为什么考虑在外部弯折,他没说出123,提供不出规范,就说是他们人防要求。
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 16:20:53
10楼
12G901中已经注明是在角筋内侧弯折,这样才能计入弯锚长度。这个从结构受力来讲,还是很有道理的。
回复
xiaokanfly
2016年12月19日 16:24:14
11楼
onlinepzq 发表于 2016-12-19 16:14 因为本来是做的外侧,但甲方说要做内侧,现在改成内侧做的,正负0以下,做在内侧也不是按照你的B选择那么做,是A那样做。这个是有图集规范依据的,你们那边甲方要求的没错。但是,不应该强调只是正负零以下。相反,正负零以上肯定是角筋内侧弯折。正负零以下如果有人防工程,则有可能人防要求在角筋外侧,但如果没有人防工程,那么正负零以下也是要在角筋内侧弯折。这样才计入有效锚固长度。
回复

相关推荐