工作的对象就是火力发电厂电气设计,DLT5044,这本规范主要还是针对电厂的设计的。5044-2014代替了DL/T 5044-2004 DL/T 5120-2000。分明确了他的适用范围,明白适用范围是深入了解一本规范的基础。 今天我主要说一下,规范内的术语 1、蓄电池组storage battery用电气方式连接起来的用作能源的两个或多个单体蓄电池。 2、固定型排气式铅酸蓄电池vented lead-acid storagebattery m fixed locati。n蓄电池由正极板、负极板、电解液、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、防酸帽等组成。蓄电池糟与蓄 电池盖之间应密封,使蓄电池内产生的气体不得从防酸帽以外排出。

工作的对象就是火力发电厂电气设计,DLT5044,这本规范主要还是针对电厂的设计的。5044-2014代替了DL/T 5044-2004 DL/T 5120-2000。分明确了他的适用范围,明白适用范围是深入了解一本规范的基础。
今天我主要说一下,规范内的术语
1、蓄电池组storage battery用电气方式连接起来的用作能源的两个或多个单体蓄电池。
2、固定型排气式铅酸蓄电池vented lead-acid storagebattery m fixed locati。n蓄电池由正极板、负极板、电解液、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、防酸帽等组成。蓄电池糟与蓄 电池盖之间应密封,使蓄电池内产生的气体不得从防酸帽以外排出。 铅酸蓄电池,可以排气,在防酸冒处排气,防酸冒卸下后,根据电解液的多少需要加酸加水的,后期维护繁琐些。

3、阀控式铅酸蓄电池LA)storage batteryvalve-regulated lead acid ( VR-带有阀的密封蓄电池,在电池内压超出预定值时,允许气体逸出。蓄电池在正常情况下无需补加电解液。按电解液的不同,阀控式铅酸蓄电池可分为贫液和胶体两种。 这种 蓄电池 免维护的,意思是在后期不需要加水加酸的,阀控就是根据内部反应产生的的气压,进行放气。电解液利用率高,内部循环使用。
4、铬镍蓄电池nickel cadmium storage battery含碱性电解液,正极含氧化燥,负极为铺的蓄电池固 这种 蓄电池 反应的介质铬镍。体积小,价格贵。我们常见的锂电池在工程中不适用。
5、直流电源系统DC power supply system发电厂、变电站和换流站内提供直流电能的系统。由蓄电池组、充电设备、直流配电柜、馈电网络等直流设备组成。
6,、浮充电floating charge在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。 这个充电方式大家都能理解,充电装置在这种充电方式下承担的负荷主要是两个:1、 经常负荷2、补充蓄电池的自放电。处于正常运行时。

7、均衡充电equalizing charge
为保证蓄电池组中各单只电池荷电状态相同而延续的充电,即为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均衡现象,使其恢复到规定的范围内,以及大容量放电后用的补充充电。 此充电方式就是给蓄电池充电,就像咱们家里的电瓶车充电是一样的。充电装置此时的负荷就是蓄电池的补充充电,没有其他的负荷。有人问我,什么时间均衡充电电呢,这就说明对均衡充电这个词理解一些。我总结了一些情况:1、新蓄电池刚装上,需要均衡充电。2、长时间不用的蓄电池。3、事故完成后,蓄电池已经大量放电了。4、蓄电池放电电压低于规定值,放电电压低,一定是其中一块蓄电池电压低或损坏。
8、终止电压final voltage蓄电池容量选择计算中,终止电压是指直流电源系统的用电负荷在指定放电时间内要求蓄电池必须保持的最低放电电压。对蓄电池本身而言,终止电压是指蓄电池在不同放电时间内及不同放电率放电条件下允许的最低放电电压。 这个好理解。
9、控制负荷DC control load电气和热工的控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷。 电气设计中为了保证可靠性有些控制负荷是直流的。这个大家应该很好理解,框架短路器的合闸分闸命令信号(两个DO),双电源的自动切换装置等等。
动力负荷DC power load
各类直流电动机、交流不间断电源、系统远动、通信装置电源和应急照明等负荷。 动力负荷最常用用的DC转AC,为了得到稳定可靠的交流电源,这种电源可靠性最高。再者就是应急照明,不过用的也是很少,现在的应急灯都是带电池的,不需要直流电源了。有些电动机不能停可靠性要求非常高,就用直流,此处的直流和传动中讲的直流电动机不是一个区域中的概念。此处完全为了供电可靠性上考虑的。传动的上其实用的是交流整流后的直流为了更好的起动、调速、停止等这方面考虑的。
经常负荷DC continuous load
指在直流电源系统正常和事故工况下均应可靠供电的负荷。
事故负荷DC emergency load
指直流电源系统在交流电源系统事故停电时间内应可靠供电的负荷。
冲击负荷DC momentary load
指在短时间内施加的较大负荷电流,分为初期冲击负荷和随
机负荷。冲击负荷出现在事故初期1min,称初期冲击负荷;出
现在事故末期或事故过程中称随机负荷( 5s )。

10、集中辐射形供电concentrated radiation DC p。wer supply
由直流柜母线直接向负荷或设备终端供电。
分层辐射形供电layered radiation DC power supply由直流桓母线向直流分电柜供电,再由直流分电柜母线向设
备终端供电。
这两个概念很重要,要想深刻的理解,还需要看规范后面的知识。发输变电考试过多次。今天就说这些吧,有时间再给大家说扩展的说些直流的计算和应用。