向达人求助:接地网水平接地极总长度及均压带计算根数如何理解?
seu_09
seu_09 Lv.5
2016年12月16日 15:52:30
只看楼主

DL/T 621 交流电气装置的接地 附录B 中,B2条 2)款,对于矩形接地网,n值由下式计算 n=2(L/Lo)(Lo/4根号S)。L:水平接地极的总长度 Lo:接地网的外边缘边线总长度 n:均压带计算根数我对 L 和 n 之间的关系不是很理解。请问:L与n之间是什么关系? 水平接地极的总长度包含均压带的长度吗? 如果我想求n,L的值如何计算?最好能举一个具体例子

DL/T 621 交流电气装置的接地
附录B 中,B2条 2)款,对于矩形接地网,n值由下式计算 n=2(L/Lo)(Lo/4根号S)。
L:水平接地极的总长度
Lo:接地网的外边缘边线总长度
n:均压带计算根数

我对 L 和 n 之间的关系不是很理解。
请问:L与n之间是什么关系? 水平接地极的总长度包含均压带的长度吗? 如果我想求n,L的值如何计算?
最好能举一个具体例子


免费打赏
yuanfeng0505
2016年12月20日 16:19:21
2楼
都是看GB/T50065了,你还看DLT621啊
回复
fenger78
2017年04月22日 15:15:45
3楼
水平接地极的总长度包含均压带的长度
回复
不羁闲云
2017年04月24日 10:53:21
4楼
进来学习下。
回复
a396673967
2017年04月24日 13:40:16
5楼
GB/T50065错误较多,记得网上找一下勘误表
回复

相关推荐