我想做一个96平方,高2米5的,0度到5度的保鲜库,用15P涡旋压缩风冷机组配两台DD60的风机可以吗?请帮忙!谢谢!
我想做一个96平方,高2米5的,0度到5度的保鲜库,用15P涡旋压缩风冷机组配两台DD60的风机可以吗?请帮忙!谢谢!
2楼
不知进货温度是多少?库存量多少?如果是常温或更高的温度进货,那15P小了点,冷风机最好要配两台DD80的就好了。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
机组不加大,只加大冷风机就可以了吗?库内放蔬菜。
回复
5楼
邯郸中原 发表于 2016-12-15 17:40 机组不加大,只加大冷风机就可以了吗?库内放蔬菜。如果库存量及周转量不大,加大冷风机可以试试。
回复
6楼
10公分聚氨脂活动库板保温,您的意思是可能降温的时间会长一些对吗?我用的是ZB144涡旋风冷机组,配上DD80的吊顶风机,您觉得夏天的时候空库降到0度得用多长时间呢?如加大机组,应用多大的呢?请指教。谢谢!
回复
7楼
邯郸中原 发表于 2016-12-15 18:57 10公分聚氨脂活动库板保温,您的意思是可能降温的时间会长一些对吗?我用的是ZB144涡旋风冷机组,配上DD80的 …我的意思是如果蔬菜储存量和周转量大,蔬菜的进货温度一般都是常温,15P机组的制冷量有点紧张;但如果降温时间不限制,将冷风机改为DD80型的,使用问题不会很大。
回复
8楼
大师:如果我按您说的15PZB144风冷机组配DD80风机两台,一般多长时间能达到0度,聚氨脂10公分活动库板保温。请示下。谢谢!空库的话多长时间?
回复
9楼
邯郸中原 发表于 2016-12-16 07:29 大师:如果我按您说的15PZB144风冷机组配DD80风机两台,一般多长时间能达到0度,聚氨脂10公分活动库板保温。 …这也要看是从多少度开始降到0度,空库一般至少要半小时到40分钟左右吧。
回复
10楼
大师就按夏天环境温度38度算,冷凝器150平方,一个小时能降到0度吗?谢谢!
回复
11楼
这么小的冷库
回复