计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?
icefire8201
2007年11月20日 08:20:05
来自于砖混结构
只看楼主

请教:计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?这个集中力应该考虑成均布力吧?它应该均分到两侧多长的墙段上?请高手指教!!!!

请教:计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?

这个集中力应该考虑成均布力吧?

它应该均分到两侧多长的墙段上?

请高手指教!!!!
免费打赏
rio_9
2007年11月24日 00:02:05
22楼
按我们结构老总的意见,构造柱不是柱,只是墙体的一部分,所以建模时根本就不用把它输进去,发现有承压不足或局部受压不足时才考虑加构造柱验算。同理,在计算条基时应该考虑得是整段墙的线荷载而不是集中荷载
回复
880857
2007年11月24日 09:08:17
23楼
构造柱截面较小(240x240)时集中力扩散到两边墙体上较多,按集中力计算偏安全
截面较大时集中力大部分传至下一层或基础上,必须按集中力考虑,因为有地圈梁这样一个梁垫作用,集中力扩散成类似倒三角的应力分布形式,因此可以稍微放宽按45度扩散范围
回复
manying
2007年11月24日 14:11:22
24楼

精辟!
构造柱一般用于砖混结构中,规范中不允许其单独受力。
回复
ourhongyu
2007年11月25日 17:22:52
25楼
构造柱一般用于砖混结构中,规范中不允许其单独受力。

除非你作的是混合形式的,
回复
wjnzhjh
2008年04月08日 15:19:06
26楼
不用传
回复
panminmin
2008年04月09日 14:11:05
27楼
砌体结构中的构造柱与砌体共同工作,把构造柱看成砌体的一部分;构造柱是按构造要求设置的,当计算过程中墙体的承载力不能满足设计要求时,这时才考虑构造柱的作用,但也只是把构造柱和砌体看成共同工作,形成组合砌体;砌体结构中不能采用受力柱承重,这是规范不允许的。所以构造柱和砌体共同工作,传递到基础上的是线荷载,而不是集中力。
同意
回复
zhangxin30049791
2008年04月09日 18:08:27
28楼
砌体结构中的构造柱与砌体共同工作,把构造柱看成砌体的一部分;构造柱是按构造要求设置的,当计算过程中墙体的承载力不能满足设计要求时,这时才考虑构造柱的作用,但也只是把构造柱和砌体看成共同工作,形成组合砌体;砌体结构中不能采用受力柱承重,这是规范不允许的。所以构造柱和砌体共同工作,传递到基础上的是线荷载,而不是集中力。
回复
jiaolian123.net
2008年04月10日 06:58:25
29楼
构造柱不传力,是构造措施,所以你没有必要输入荷载,把墙输入荷载就可以了
回复
zhangjun19841220
2008年04月11日 20:33:31
30楼
我是一般除以3m(层高大于3m),否则就除以高度.
回复
fpx811213
2009年07月05日 10:42:18
31楼
构造柱是不能用于受力的,但是在建模的时候怎么输入,我都还没搞清楚。
回复