计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?
icefire8201
2007年11月20日 08:20:05
来自于砖混结构
只看楼主

请教:计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?这个集中力应该考虑成均布力吧?它应该均分到两侧多长的墙段上?请高手指教!!!!

请教:计算墙下条形基础时,构造柱传下来的集中力如何考虑?

这个集中力应该考虑成均布力吧?

它应该均分到两侧多长的墙段上?

请高手指教!!!!
sxl2108025
2007年11月21日 12:48:43
2楼
构造柱是满足抗震要求的,若传力,必是用为结构柱.
条形基础满足墙体负荷要求后,单独计算集中力的面积,再算柱下砼墩的面积,注意:往往都忽略此处的局部承压.
回复
蝶之过
2007年11月21日 13:42:18
3楼
如2楼所说:构造柱是满足抗震要求的构造。
按45度角扩散原理计算墙下条形基础
回复
zgm001
2007年11月21日 15:43:49
4楼
按45度角扩散原理计算墙下条形基础 ,楼上的正解!我就是这样考虑的
回复
changfengying
2007年11月21日 15:45:25
5楼
砌体结构中的构造柱与砌体共同工作,把构造柱看成砌体的一部分;构造柱是按构造要求设置的,当计算过程中墙体的承载力不能满足设计要求时,这时才考虑构造柱的作用,但也只是把构造柱和砌体看成共同工作,形成组合砌体;砌体结构中不能采用受力柱承重,这是规范不允许的。所以构造柱和砌体共同工作,传递到基础上的是线荷载,而不是集中力。
回复
xin-hardtodo
2007年11月21日 15:57:02
6楼
构造柱截面较小(240x240)时集中力扩散到两边墙体上较多,按集中力计算偏安全
截面较大时集中力大部分传至下一层或基础上,必须按集中力考虑,因为有地圈梁这样一个梁垫作用,集中力扩散成类似倒三角的应力分布形式,因此可以稍微放宽按4楼所说的45度扩散范围
回复
晨晓骏马
2007年11月21日 20:51:12
7楼
以前我在做条形基础的时候,因为集中荷载较大曾经考虑把构造柱下面做了一个独立的钢筋混凝土基础,后来经过专业负责人的指点,把它考虑成墙体的一个约束构件,下面还是做成了通长的钢筋混凝土条形基础。按45°扩散角进行荷载受力考虑。
回复
lfzzd
2007年11月21日 20:53:35
8楼
可用软件来实现,读取荷载时选用砖混荷载或PM荷载,注意选PM荷载时点取无基础柱,详情察看Jccad手册
回复
chineseboyjiangzg
2007年11月21日 21:26:16
9楼
<<GB 50011-2001 >>7.3.2.4构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
在新版本的PKPM 中,砖混荷载中构造柱处无点荷载,只有墙下线荷载;
PM荷载中构造柱处有点荷载,应点取无基础柱一项.
回复
hongweizz
2007年11月22日 09:21:08
10楼
构造,构造,就是不传力的,是和砖墙共同受力的,10楼说的有道理,柱下条形基础只要输入线荷载就可以了。
回复
wjxdbqy
2007年11月22日 09:32:03
11楼
构造柱不承受集中力,不用单独计算,和墙体一起受力,按线荷载计算