380v加热管6KW用220V电流会变大吗为什麽
wzhzyx911
wzhzyx911 Lv.5
2007年11月20日 08:11:57
只看楼主

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽
免费打赏
hbsyg
2007年12月03日 22:56:20
42楼
^_^,各位应该为楼主的说法有误,正确的提法应该是6KW的电热管,用380V为什么比用220V电源的电流小。这种提法才是对的。
回复
一指慢
2007年12月04日 00:07:32
43楼
以下是引用zwjian在2007-12-02 20:49:54.0发表的内容:
380V加热管接到220V上,电流应该是变大的。《 为什么??》
当6KW的加热管接到380上时,电流I=6KW/380V=15.8A
当6KW的加热管接到220上时,电流I=6KW/220V=27.2A 《并没有体现出“大了3分之1”》
但是如果加热管额定电压是380V,接到220V的话发热量就会达不到额定值。《和你的第一个回答自相矛盾》
回复
cenxy
2007年12月04日 01:07:07
44楼
我说的是理想状态和不考虑加热管恒定为380伏的条件下
回复
zhangjh_xj
2007年12月04日 01:35:00
45楼

这是错误的理解,若6Kw的加热管,额定电压380V,也就是说它在380V时是6Kw,在220V时绝对不是6Kw,这不能笼统的解释为什么,要看电路图。
回复
zhangjh_xj
2007年12月04日 01:38:15
46楼

更正对啦
回复
hbsyg
2007年12月04日 07:49:21
47楼

其实是大了1.732倍
回复
zouys
2007年12月04日 09:32:02
48楼
基础性的东西讨论太久也没什么意义,为什么老外老说俺们中国学子缺乏实践精神,一味的纸上谈兵。很简单的试验:备个灯泡 电流表 行灯变压器 少量电线 试试就知道了。
回复
hx168
2007年12月05日 09:55:36
49楼
在功率一定的情况下,电压越低,电流相应也越大
回复
liuwj333
2007年12月05日 12:28:25
50楼
对电热管这类电阻性负载来说,其功率是指在额定电压条件下确定的,当其上所加电压改变后其功率已不是原来的功率值,这其中不变的是加热器的电阻,这一点且不可搞混淆了,上述有些帖均是在这点上不清楚,只要是降低电压,就不会出现电流大于原来电流的情况,好好复习一下电工基础。
回复
liuwj333
2007年12月05日 12:33:45
51楼
建议版主举办一次电工原理讲座,专题讲解功率问题,以正视听,这样讨论误人子弟呀。基本概念都没有搞清楚。
回复

相关推荐

APP内打开