请教:如何选用无负压(无吸程)自动供水设备
langam
langam Lv.3
2004年12月20日 00:07:05
来自于企业招聘
只看楼主

本人最近接手了一个小区的生活供水工程,业主要求用无负压(无吸程)自动供水设备,由于第一次设计该类型供水系统.该系统的优缺点及在设计中应注意的问题有哪些? 如:1.当市政供水流量满足最高用水要求,但水压全天不足的情况下,该如何选用水源罐? 2.供水设备的总供水量与单台水泵之间的关系如何? 3.市政进水的水压最低应达到多少? 4.总的最大秒流量为9.5L/S,扬程为40m时,该如何来选择水泵的台数及流量才合理?

本人最近接手了一个小区的生活供水工程,业主要求用无负压(无吸程)自动供水设备,由于第一次设计该类型供水系统.该系统的优缺点及在设计中应注意的问题有哪些?
如:1.当市政供水流量满足最高用水要求,但水压全天不足的情况下,该如何选用水源罐?
2.供水设备的总供水量与单台水泵之间的关系如何?
3.市政进水的水压最低应达到多少?
4.总的最大秒流量为9.5L/S,扬程为40m时,该如何来选择水泵的台数及流量才合理?
望各位同仁不吝赐教,谢谢!!!!!
免费打赏
富兰克
2004年12月20日 08:12:39
2楼
1的情况,罐体可以选择样本上的相应型号。因为水量足。甚至还可以小一些。
2,单台水泵为供水总量的一半。
3,理论是满足吸程要求即可。
4,最好提供给厂家参数,由他们提出。再校核一下
回复
langam
2004年12月20日 23:18:44
3楼
谢谢2楼的赐教!!
关于第二点:市政进水在进入水源罐之前要安装水表,防污隔断阀及防止市政压力下降太多的装置。该部分的压降如何考虑?
回复
langam
2004年12月20日 23:20:27
4楼


谢谢2楼的赐教!!
关于第三点:市政进水在进入水源罐之前要安装水表,防污隔断阀及防止市政压力下降太多的装置。该部分的压降如何考虑?

回复
hanke_thebest
2005年07月24日 22:14:23
5楼
我是这样做的
把水量算出来后管径确定了然后直接查阅厂家资料.
方便.如何?
回复
hanke_thebest
2005年07月24日 22:16:07
6楼
安水表?
直接过了气压罐安分表嘛