电渣压力焊焊接钢筋的直径最大是多少 我们技术负责人说是16 但是我看的规范是32 不知道16出自哪里 问技术负责人 他也忘了 所以不确定 麻烦哪位大神讲解一下
电渣压力焊焊接钢筋的直径最大是多少 我们技术负责人说是16 但是我看的规范是32 不知道16出自哪里 问技术负责人 他也忘了 所以不确定 麻烦哪位大神讲解一下
2楼
电渣压力焊最大直径是32,变径的时候相差不能大于2个规格。。。其余情况只能用套筒连接!
回复
3楼
应该以 JGJ18-2012 为准
回复
4楼
问题解答得有效准确。
回复
5楼
应以钢筋焊接及验收规程为准
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
以不大于32为准。
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
谢谢资料。很好不错的
回复
10楼
楼上有兄弟以行业标准为依据并无不妥。
个人曾经在某大型住宅类工程中对电渣压力焊接头进行过型式检验的数理统计,B22以上(含B22)的电渣压力焊接头的合格率超过70%,C22(含C22)的电渣压力焊接头的合格率刚超过20%。该工程没有使用HPB500钢筋,故未对HPB500钢筋的电渣压力焊接头进行型式检验的数理统计,但一般的感觉,如进行型式检验数理统计,其结果不会好于HPB400的结果。
所以,个人认为,钢筋直径大于、等于22mm的钢筋的接头应采用套筒直螺纹接头、或其他形式的机械连接接头。
回复
11楼
等于22mm的钢筋的接头应采用套筒直螺纹接头、
回复