冬季围护结构散热量怎么估算
qq_1477014829996
2016年12月06日 10:35:46
来自于采暖供热
只看楼主

新人求助,不知道大家知不知道,冬季围护结构的散热量怎么估算呢,不是用传热系数精算的那种,有没有估算的经验值,比如说,有保温措施的是多少w/m2,没有保温措施的是多少w/m2,北方的是多少,南方的是多少这样子,或者是经验的计算公式什么的,工程计算的时候真的很缺这种简便的方法

新人求助,不知道大家知不知道,冬季围护结构的散热量怎么估算呢,不是用传热系数精算的那种,有没有估算的经验值,比如说,有保温措施的是多少w/m2,没有保温措施的是多少w/m2,北方的是多少,南方的是多少这样子,或者是经验的计算公式什么的,工程计算的时候真的很缺这种简便的方法
免费打赏
猴年马小月
2016年12月06日 15:57:14
2楼
最好是在当地找几个工程详算一下,最后看看各种情况下的单位面积热负荷平均是多少,以后就可以套用这个值了。
回复
vk3001h
2016年12月08日 13:36:22
3楼
精算一下又不费事,连这个事情都懒得做的话还是别干工程了。
围护结构散热量与朝向、构造、材质等关系很大,同样建筑面积的房间由于情况不同热负荷差别极大,没法给你一个经验数值。
回复
qq_1477014829996
2016年12月08日 14:37:45
4楼
vk3001h 发表于 2016-12-8 13:36 精算一下又不费事,连这个事情都懒得做的话还是别干工程了。围护结构散热量与朝向、构造、材质等关系很大 …这个精算我也知道,就是做改造工程的时候,很多数据,连业主自己也不清楚,时间也紧,经常是靠估算的,我们想想大家请教一下,看看大家这么多年的工作经验下来有没有说比较好的方法来进行估算,这样子可以提高工作的效率:)
回复
qq_1477014829996
2016年12月08日 14:40:20
5楼
猴年马小月 发表于 2016-12-6 15:57 最好是在当地找几个工程详算一下,最后看看各种情况下的单位面积热负荷平均是多少,以后就可以套用这个值了 …也是第一次去接北方的工程,以前一直在南方,不用考虑冬季供暖的问题,手头上也没有同行在北方做过的资料,有点困惑了
回复
vk3001h
2016年12月13日 09:27:58
6楼
uham 发表于 2016-12-8 14:37 这个精算我也知道,就是做改造工程的时候,很多数据,连业主自己也不清楚,时间也紧,经常是靠估算的,我 …没这个可能。面积热指标是用来核算热源容量的。我在板凳的恢复中已经说过,影响末端房间负荷的不确定因素太多,根本无法估算。其实精算也不是不能做到。即便是改造工程,围护结构是什么构造也大概看得出来吧?那么K值基本上可以确定在一个确定构造的数值上(比如说如果是普通37砖墙,K=1.56;双玻窗K值基本在2.6上下),上下偏差不会太大。然后拿软件算一下,也就半个小时的事情。
回复
qundragon
2016年12月16日 15:12:07
7楼
住宅,北京50-60w/m2,哈尔滨80w/m2以上,工业看结构和高度及温度要求
回复
qq_1477014829996
2016年12月28日 10:59:43
8楼
vk3001h 发表于 2016-12-13 09:27 没这个可能。面积热指标是用来核算热源容量的。我在板凳的恢复中已经说过,影响末端房间负荷的不确定因素 …:handshake 谢谢啊
回复
qq_1477014829996
2016年12月28日 11:00:01
9楼
qundragon 发表于 2016-12-16 15:12 住宅,北京50-60w/m2,哈尔滨80w/m2以上,工业看结构和高度及温度要求好的,谢谢
回复
vk3001h
2016年12月28日 11:38:28
10楼
qundragon 发表于 2016-12-16 15:12 住宅,北京50-60w/m2,哈尔滨80w/m2以上,工业看结构和高度及温度要求1、北京50-60w/m2这个数是热力公司核定热力站容量用的,不是计算热负荷。2、如果是热负荷50-60w/m2,那是上个世纪90年代末第一阶段节能时候的数据,20年前的老黄历了。3、就算是热负荷面指标,那也是全楼平均数,具体到某一个房间差别很大的。拿住宅来说,我2009年做的一个项目,手下小孩算的热负荷,全楼平均30w/m2,正常数值。具体到某户型,由于朝向不同、外窗窗墙比不同等因素,各房间面积热指标从<10到>50不等。如此大的差异,你说怎么估算能准?能估算的只能是热源总装机容量。
回复