关于箱变操作距离问题,急!!!!!!!!!!!!!!!!!
yyyxuming
yyyxuming Lv.2
2016年12月05日 18:50:45
只看楼主

10KV箱变高压柜是KYN28,厂家设计柜前距离大概是1.3米,考虑了手车及操作距离,但是设计院认为按照规范必须要手车大小再加1.2米,大概柜前距离要1.7米的样子,因为现场空间有限倾向于选用厂家的设计,请问按照厂家的设计是否可行。

10KV箱变高压柜是KYN28,厂家设计柜前距离大概是1.3米,考虑了手车及操作距离,但是设计院认为按照规范必须要手车大小再加1.2米,大概柜前距离要1.7米的样子,因为现场空间有限倾向于选用厂家的设计,请问按照厂家的设计是否可行。
免费打赏
一颗呀小白菜
2016年12月06日 10:01:38
2楼
规范上说的是“应”,所以最好还是按照规范上的要求来做
回复
yyyxuming
2016年12月06日 18:01:55
3楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-12-6 10:01 规范上说的是“应”,所以最好还是按照规范上的要求来做箱变的话也要按照这个来吗,如果按下面的第4点是不是可以小点
回复
天下唯吾曹孟德
2016年12月06日 18:03:43
4楼
我就奇怪为什么你们箱变还要用KYN··一般我们是负荷开关柜,柜前1.5米够操作了。因为现场本身就比规范复杂无数。我建议你箱变回来了,打开试试操作空间够不够
回复
yyyxuming
2016年12月06日 21:58:31
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-12-6 18:03 我就奇怪为什么你们箱变还要用KYN··一般我们是负荷开关柜,柜前1.5米够操作了。因为现场本身就比规范复杂 …如果箱变都来了我还纠结距离干嘛?光伏并网高压柜,要综保的
回复
cmb178
2016年12月07日 07:53:41
6楼
路过 学习了
搞定电力公司就得了,
回复
wu2016
2016年12月07日 08:21:25
7楼
yyyxuming 发表于 2016-12-6 21:58 如果箱变都来了我还纠结距离干嘛?光伏并网高压柜,要综保的要综合保护的也可以用负荷开关
回复
一颗呀小白菜
2016年12月07日 14:29:38
8楼
六楼说的对,其实你这距离厂家认可了,能不能得到供电部门认同那才是关键
回复
co1479893392867
2016年12月09日 11:06:20
9楼

感谢楼主的分享
回复
我最爱吃鱼啊
2016年12月16日 14:04:01
10楼
箱变里面操作空间?你正对着门 开的大一点 还需要留什么操作空间
回复
chenhe0520
2016年12月18日 10:28:50
11楼
谢谢您的资料
回复