建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
lyzhongzhi123
2016年12月05日 11:56:43
来自于继电保护
只看楼主

建筑物防雷设计规范GB 50057-2010 共分6章和9个附录。主要内容包括:总则,术语,建筑物的防雷分类,建筑物的防雷措施,防雷装置,防雷击电磁脉冲等。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章。 2.变更了防接触电压和防跨步电压的措施。 3.补充了外部防雷装置采用不同金属物的要求。 4.修改了防侧击的规定。 5.详细规定了电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求。

建筑物防雷设计规范GB 50057-2010 共分6章和9个附录。主要内容包括:总则,术语,建筑物的防雷分类,建筑物的防雷措施,防雷装置,防雷击电磁脉冲等。
本规范修订的主要内容为:
1.增加了术语一章。
2.变更了防接触电压和防跨步电压的措施。
3.补充了外部防雷装置采用不同金属物的要求。
4.修改了防侧击的规定。
5.详细规定了电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求。
6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。
7.部分条款作了更具体的要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
3 建筑物的防雷分类
3.0.1 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
2 具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。
3 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
1 国家级重点文物保护的建筑物。
2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
3 国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
4 国家特级和甲级大型体育馆。
5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。
8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
10 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2 预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3 预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
4 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
4.2.1 第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:
1 应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
2 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:
1)当有管帽时应按表4.2.1的规定确定。
2)当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。
3)接闪器与雷闪的接触点应设在本款第1项或第2项所规定的空间之外。
注:相对密度小于或等于0.75的爆炸性气体规定为轻于空气的气体;相对密度大于0.75的爆炸性气体规定为重于空气的气体。
3 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围应保护到管帽,无管帽时应保护到管口。
4 独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的每根支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用金属杆塔或钢筋网作为引下线。
5 独立接闪杆和架空接闪线或网的支柱及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离(图4.2.1),应按下列公式计算,且不得小于3m:
1)地上部分:
当hx 5Ri 时:Sa1≥0.4(Ri 0.1hx 4.2.1—1)
当hx≥5Ri 时:Sa1≥0.1(Ri hx 4.2.1—2)
2)地下部分:
Sel≥0.4Ri (4.2.1—3)
式中:Sa1——空气中的间隔距离(m);
Sel——地中的间隔距离(m);
Ri——独立接闪杆,架空接闪线或网支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);
hx——被保护建筑物或计算点的高度(m)。
6 架空接闪线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离(图4.2.1),应按下列公式计算,且不应小于3m:
式中:Sa2——接闪线至被保护物在空气中的间隔距离(m);
h——接闪线的支柱高度(m);
——接闪线的水平长度(m)。
7 架空接闪网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离,应按下列公式计算,且不应小于3m:
式中:Sa2——接闪网至被保护物在空气中的间隔距离(m);
l——从接闪网中间最低点沿导体至最近支柱的距离(m);
n——从接闪网中间最低点沿导体至最近不同支柱并有同一距离 1 的个数。
8 独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。
4.2.2 第一类防雷建筑物防闪电感应应符合下列规定:
1 建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上。
金属屋面周边每隔18m~24m应采用引下线接地一次。
现场浇灌或用预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18m~24m采用引下线接地一次。
2 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。
当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
3 防闪电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地装置之间的间隔距离,应符合本规范第4.2.1条第5款的规定。
当屋内设有等电位连接的接地干线时,其与防闪电感应接地装置的连接不应少于2处。

摘录自:众智建筑资源网


lyzhongzhi123
2016年12月09日 09:20:38
2楼
众智建筑资源 - 拥有数万册建筑书籍,超全的建筑资源平台!包含建筑、结构、给排水、采暖通风、电气、消防、规划园林、道路桥梁、工程监理、施工验收、工程造价、室内装饰、房地产、效果渲染、注册考试、建筑风水、BIM、图纸等。

大家可以踊跃参与查阅或下载哦!!能帮到需要用到的人就更好喽.
回复
fangoal
2016年12月20日 10:27:40
3楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
lyzhongzhi123
2016年12月20日 13:41:04
4楼
fangoal 发表于 2016-12-20 10:27 好资料新资料必须顶起来 !更多规范信息可到众智建筑资源查阅或下载!!
回复
wenka1982
2017年04月05日 22:41:32
5楼
感谢楼主分享!
回复
lyzhongzhi123
2017年04月06日 17:51:55
6楼
wenka1982 发表于 2017-4-5 22:41 感谢楼主分享!多多的支持,,,有需要的规范可以回贴
回复
hnjkywq
2017年05月15日 12:38:15
7楼
感谢楼主分享!
回复
lyzhongzhi123
2017年05月15日 13:38:54
8楼
hnjkywq 发表于 2017-5-15 12:38 感谢楼主分享!感谢支持需要就下载阅读吧!!!
回复
同道者已难寻
2017年05月25日 08:35:12
9楼
多谢楼主的讲解,顶了。学习了。
回复
lyzhongzhi123
2017年05月25日 11:41:48
10楼
同道者已难寻 发表于 2017-5-25 08:35 多谢楼主的讲解,顶了。学习了。多谢支持!!!关注我一下吧!
回复
cmb178
2017年05月25日 15:15:10
11楼
11楼 高清 小容量版
GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范



yanjunchao532:绝对的好资源,找了好久才找到。谢谢!

菩提树zw:绝对良心资源,给楼主大大的赞。

回复

相关推荐

APP内打开