大家来找茬啊-寻找排水管安装错误
吴志鸿wx
2016年12月05日 10:51:42
只看楼主
2016-12-5 10-50-12.jpg

2016-12-5 10-50-12.jpg

免费打赏
渊工
2016年12月05日 11:54:37
2楼
1、所以横管无支架。
2、蹲便或坐便器都会自带水封、下面不必再加P弯,反而回影响排水效果。
3、De50支管加在P弯上面容易堵。
4、穿墙无套管。
5、瓶颈三通50端、50支管做法可优化。
6、不知道你排的这个图是哪里的,现在江苏省住宅新规异层排水不能再装门弯了,有产权争议。
回复
吴志鸿wx
2016年12月05日 12:11:31
3楼
渊工 发表于 2016-12-5 11:54 1、所以横管无支架。2、蹲便或坐便器都会自带水封、下面不必再加P弯,反而回影响排水效果。3、De50支管 …专家就是不一样,还有错误啊
回复
fantaizi
2016年12月12日 10:44:33
4楼
路过,学习下!呵呵。
回复
大虾大虾
2016年12月13日 08:07:25
5楼
谢谢楼主分享
回复
大虾大虾
2016年12月13日 08:07:47
6楼
谢谢楼主分享
回复
吴志鸿wx
2016年12月14日 09:50:17
7楼
2016-12-5 10-41-05.jpg
更多解读可以关注
回复
cnhanhan
2016年12月27日 14:26:59
8楼
右边50的管接到存水弯的上面去了
回复
王大伟02
2016年12月31日 20:39:59
9楼
路过!!!!!!
回复
老朱a
2017年01月10日 15:53:38
10楼
路过学习了
回复
co1455023129612
2017年01月26日 16:18:59
11楼
还有一点,管道靠顶板,侧墙,距离太近了,后期维护更换没办法进行。
回复

相关推荐