请问TN-C-S接地系统这样做是否正确?
dukoudetiankong
Lv.7
2016年12月04日 11:40:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
a396673967
2016年12月04日 12:11:27
2楼
应该两处接地
回复
海浪8116
2016年12月04日 13:36:36
3楼
感觉图纸过于简单,且没有表明TN-C-S系统的在电源进线处的详细连接方法。
回复
mjq258
2016年12月05日 08:10:22
4楼
在此图中,PE线和N线应严格分开,不能再并用了,也称PE线为保护零线,N线为工作零线。
回复
北方郎
2016年12月05日 09:35:58
5楼
PEN重复接地画法基本正确。
SPD应靠近进线,接地线尽量短直。图例为熔断器符号,应修改。
回复
nanhu006
2016年12月05日 15:13:23
6楼
有点看不明白。
回复
辉煌九月
2016年12月06日 20:48:23
7楼
在此图中,PE线和N线应严格分开,不能再并用了,也称PE线为保护零线,N线为工作零线。
想法相同