多大的电机可以直接启动?
linxingjixiechang
2007年11月19日 16:29:34
只看楼主

如果不能直接启动该怎么启动?星形和三角是怎么回事?该怎么接?

如果不能直接启动该怎么启动?
星形和三角是怎么回事?
该怎么接?
免费打赏
liuxia760117
2007年11月22日 14:44:17
2楼
10KW以下的电机可以直接启动。超过10KW的电机可以用星-角启动或者自藕变压器启动,有专门配套的电气柜!
回复
lxt9607
2007年11月22日 14:55:33
3楼
能不能直接启动要看对电网的影响而定。
回复
zzhspeed
2007年11月22日 15:40:25
4楼
30KW以下都有可能直接启动。但是由于直接启动电流比较大(通常按6倍考虑),所以还要看电源容量是否够,线路压降如何等等。不满足的话就要采用启动器在启动时把电流降下来。
回复
鸭江绿水
2007年11月22日 19:29:53
5楼

同意我看到过22kw直启的
回复
ningzi52161
2007年11月24日 19:32:25
6楼
多大电机可以直接启动是要看。它是从哪供电的。是小区变压器还是别的,规范上最大的14KW以下的可以直接启动。
回复
lhjun150212
2007年11月25日 08:01:24
7楼
是否能采用全压启动与供电变压器容量有关,具体要与供电部门协调,当供电部门对全压启动电机无要求时,可根据下述条件确定:
1.由共用低压公用电网供电时,电机容量不应大于11kW。
2.由居住小区变电所低压配电装置供电的,容量不大于15kW可直接启动
回复
q840514
2007年11月26日 14:05:47
8楼
楼上说的有道理!
在民规中有这一条啊!
回复
土财主
2007年12月11日 11:12:43
9楼
37KW以下的电机采用直接启动。
回复
linxingjixiechang
2007年12月14日 21:15:44
10楼
我用过的最大电机是15千瓦的
回复
qq_1427591745934
2015年03月29日 09:17:12
11楼
主要看变压器容量,我们1000kw容量的变压器,45kw电机直接启动无压力