现有一台水源热泵,莱富康压缩机。制热报警停机工况如下:排气压力17公斤,排温90度,蒸发压力5公斤,井水进水18度,出水13度,冷却水进水35,出水38度。开机运行,机组逐级加载,电流增加,160A左右排温在75度左右,加载电流升到满载250A左右时,排温一度一度增加,80度时喷液打开,刚开始往下降两度,过一会一直喷可是排气温度还上升,升到90多度时报警停机。请问大家有遇到此类情况么?谢谢