建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50242-2002
lyzhongzhi123
2016年12月02日 16:43:53
只看楼主

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
检验方法:观察或局部解剖检查。
一般项目
4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
检验方法:尺量检查。
4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.2.7 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
检验方法:水平尺和尺量检查。
4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
检验方法:观察、尺量及手扳检查。
4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
此内容来源:众智建筑资源网!

五星出东方
2016年12月07日 23:09:36
2楼
规范在哪里呢
回复
qxshanli
2016年12月08日 11:28:39
3楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1480688246772
2016年12月08日 11:32:23
4楼
谢谢楼主分享
回复
lyzhongzhi123
2016年12月08日 14:29:48
5楼
五星出东方 发表于 2016-12-7 23:09 规范在哪里呢你可以搜索众智建筑资源网,更多建筑规范、标准
回复
lyzhongzhi123
2016年12月08日 14:37:51
6楼
qxshanli 发表于 2016-12-8 11:28 谢谢楼主分享你可以上众智建筑资源网上查阅下载更多,还有图集图纸资料等
回复
cow1480749487260
2016年12月08日 20:11:09
7楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
lyzhongzhi123
2016年12月09日 09:15:57
8楼
iwseyz 发表于 2016-12-8 20:11 找了好久了,正好需要,多谢!真的挺好,帮到你更好!!!更多新规范可以到众智建筑资源网随时查阅,还有图集、图纸空间呢
回复
qxshanli
2016年12月09日 10:47:16
9楼
谢谢楼主分享
回复
cow1480413597752
2016年12月10日 12:05:43
10楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
cow1481106535727
2016年12月10日 12:06:53
11楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复

相关推荐

APP内打开