医疗建筑特殊场合七大给水排水系统
qq_1469413579213
2016年12月02日 15:38:47
只看楼主

医疗建筑特殊场合七大给水排水系统 随着医院建设要求越来越高,无论是改建、扩建、新建,都体现在医院床位数的增加、建筑单体建筑面积的增加。医院建筑作为功能最复杂的民用建筑之一,对于给排水专业设计提出了严峻挑战。 设计准备 给排水专业在进行医院建筑设计之前,应与业主单位密切沟通,提出本专业设计要求,掌握设计条件情况。 1、建筑所在院区周围水源情况,包括市政给水管网的水压、接入点位置及标高等;

医疗建筑特殊场合七大给水排水系统

随着医院建设要求越来越高,无论是改建、扩建、新建,都体现在医院床位数的增加、建筑单体建筑面积的增加。医院建筑作为功能最复杂的民用建筑之一,对于给排水专业设计提出了严峻挑战。

设计准备
给排水专业在进行医院建筑设计之前,应与业主单位密切沟通,提出本专业设计要求,掌握设计条件情况。
1、建筑所在院区周围水源情况,包括市政给水管网的水压、接入点位置及标高等;
2、院区周围市政排水管网情况,包括管网排水管管径、对接点位置及标高等;
3、院区周围市政雨水管网情况,包括管网雨水管管径、对接点位置及标高等;
4、院区污水处理站的位置、处理规模等情况;
5、院区供氧吸引机房的位置、供应能力等情况;
6、本建筑生活热水系统的热源情况,包括热源种类及技术参数等;
7、院区内其它建筑的给排水、消防系统的设置情况等。

设计范围
室内外给水系统、热水系统、污水系统、
雨水系统、开水系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、高压细水雾灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、自动扫描射水灭火系统、供氧吸引系统等。

生活给水系统
1、生活用水水源
通常来自市政给水管网,也有来自自备井。消防用水水源:通常来自市政给水管网加消防水池。

2、生活用水量标准
医院建筑的生活用水定额应根据卫生器具完善程度和地区条件按下表规定采用。
医院建筑生活用水量除了上表中病房、门诊、办公、餐饮等用水量外,还应包括浇洒道路和绿化用水量、汽车冲洗用水量、空调冷冻设备循环冷却水系统补充水量、采暖锅炉补充水量、管网漏失水量和未预见水量等。医院建筑的最高日生活用水量是一项重要指标,它的准确计算对于节水节能意义重大。

3、给水系统
3.1室外给水系统:
医院建筑室外设置DN150生活、消防合用给水管网,与医院院区原有管网连成环状管网,管网上设置消火栓(地上式或地下式)和适量绿化洒水栓。要求有两条引入管分别与市政给水管网连接。引入管上设置水表和低阻力倒流防止器。

3.2室内给水系统:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5条规定:各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa;静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
高层医院建筑竖向分区设计原则:低区为地下室至地上三层,由市政给水管网直供;四层以上按每区包括5~6层为宜,每个区由生活水泵房内各区变频生活给水泵组供水。
每个分区包含层数的减少,既有节水节能的要求,也考虑到冷热水系统压力的平衡。

3.3给水实行分科室、分楼层计量设计。诊查室、诊断室、产房、手术室、检验科、医生办公室、护士室、治疗室、配方室、无菌室等房间洗手盆龙头,公共卫生间内卫生器具均采用感应式。

3.4给水引入管上设置水表,阻力损失<0.0245MPa。

整合互联网内容。如有侵权,联系删除。
免费打赏
co1479111396593
2016年12月09日 10:03:37
12楼
学习了,收获很多,谢谢分享!
回复
汤汤tf101
2016年12月11日 16:43:49
13楼
感谢楼主的分享,感觉很有用。
回复
duangduang001
2016年12月14日 10:34:54
14楼
谢谢分享,学习了
回复
爱做梦的小菇凉
2016年12月14日 16:06:05
15楼
谢谢楼主分享
回复
吃恩陈
2016年12月21日 10:28:43
16楼

好东西,谢谢楼主分享。
回复
装水木桶
2016年12月21日 12:55:54
17楼
学习了,谢谢楼主
回复
duanjjxj
2018年09月13日 11:21:07
18楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开