【设计必备】改善多层住宅供暖设计的几项措施
co1456280860158
2016年12月02日 14:10:49
来自于采暖供热
只看楼主

概述:提出了将水平干管敷设于屋面以解决上供下回系统在建筑层高较低时水平干管影响室内美观、排气阀不易检修等矛盾的几种方案, 介绍了几项改善管网运行效果的措施。 1、多层住宅建筑顶层的供暖设计 民用建筑多层住宅的供暖设计通常采用上供下回单管顺流式系统, 室内管道及散热器多为明装, 供水水平干管及自动气阀敷设于顶层室内顶棚的圈梁下, 多年的实践证明, 此方案的优点是施工安装简便, 供暖效果好, 投资较省。但近年来, 随着居民经济条件的改善以及对居住质量要求的日益提高, 上述方案暴露出较多的缺点 , 为此, 建议采取以下几种变通方案。

概述:提出了将水平干管敷设于屋面以解决上供下回系统在建筑层高较低时水平干管影响室内美观、排气阀不易检修等矛盾的几种方案, 介绍了几项改善管网运行效果的措施。

1、多层住宅建筑顶层的供暖设计


民用建筑多层住宅的供暖设计通常采用上供下回单管顺流式系统, 室内管道及散热器多为明装, 供水水平干管及自动气阀敷设于顶层室内顶棚的圈梁下, 多年的实践证明, 此方案的优点是施工安装简便, 供暖效果好, 投资较省。但近年来, 随着居民经济条件的改善以及对居住质量要求的日益提高, 上述方案暴露出较多的缺点 , 为此, 建议采取以下几种变通方案。


1.1 增加顶层的层高


这是目前供暖设计的通用做法, 是将多层住宅顶层的层高增加 200mm 左右。为了避免明装的供暖管道影响顶层住户的室内美观, 可在室内做轻质吊顶, 管道等作保温处理后敷设在吊顶内。这一方案的优点在于水平管道敷设在吊顶内, 不影响室内的整洁美观, 管道施工方便, 管道系统的使用寿命也长, 而缺点是工程的投资较大, 在设计阶段各专业之间的配合工作增加, 并由于全部管道及自动排气阀等设备仍都在室内, 工人仍需入户检修, 而且维修时还必须拆除吊顶, 增加了维修工作量, 供暖系统也难免会渗漏, 造成吊顶水渍变形。若改为只在管道敷设部位设局部吊顶, 并且在干、支管的阀门及自动排气阀处设检查孔, 则可以避免在维修时拆除吊顶, 但工人检修仍需进入室内。看得出这一方案只能解决部分问题。


1.2 供水水平干管的敷设

这一方案可以有下列两种不同的具体做法:

( 1 ) 供水水平干管直接敷设在屋面上。在供水水平干管与各立管的分支点处, 均用砖砌一检查井, 检查井中预埋套管, 管道通过套管穿越屋面后,全部安装在屋面上, 套管顶部应高出检查井底50mm 以上, 并在检查井底设置铸铁排水短管。各供暖立管与套管之间应用沥青麻丝或其它防水材料嵌缝, 以防止检查井内的积水沿套管渗漏到室内,套管与屋面之间铺浇一层素砼, 并刷热沥青一道,使检查井底的标高不低于屋面排水天沟的标高, 以利于排出检查井内的积水。所有安装在屋面的管道均需进行保温及防水处理, 设有自动排气阀的管段, 其检查井盖板应使用轻质材料制成活动式, 以便于检修。这一设计的优点在于对层高有限的住宅建筑, 既解决了供暖水平管道影响顶层居室美观的问题, 又无需入户检修自动排气阀等设备, 增加的投资也较少, 而缺点是由于立管需要穿越屋面, 对这部分周边孔缝的防水处理要求较高, 施工时必须细致从事。此外暴露屋面的管道部分直接受到日晒雨淋, 使用时间长了, 管道保温层外的保护和防水层较易破损, 造成因保温层吸水而使管道的热损失增加, 故在使用中要及时进行维护更换。


( 2 ) 供水水平干管敷设在天沟内。在屋面上需要敷设管道之外用砖砌天沟, 沟顶采用砼盖板, 经常需要检修的管段可用轻质材料作盖板。为便于天沟内的排水, 沟低标高应高于屋面排水天沟的标高, 并有适当的坡度和坡向。这种做法使管道避免了日晒雨淋, 延长了保温层的使用寿命, 即使略有破损, 也不会大量吸水增加管道热损失, 尤其在使用后期, 更可节约大量的维修费用。


2、管网运行中的问题和解决途径


2.1 设置跨越管


为节约管材及避免双管系统易产生的垂直热力失调问题, 住宅供暖设计中均采用了单管顺流式系统。这种系统在使用中暴露出一些问题: 各组散热器不能单独进行调节, 当室外温度或热媒温度偏离设计范围时, 会不同程度地出现室内温度的失调; 当住户长期外出时, 无法关闭室内的供暖系统,造成能源的浪费; 在供暖期需要对某个管段或单组散热器进行检修时, 必须关闭整个系统立管上的阀门, 从而影响系统上其它用户的供暖; 虽然在整个系统设计中每个入户处都设置了泄水装置, 但是由于阀门质量不好又非经常使用, 常因锈蚀不能严密关闭, 严重时甚至停运整个供暖管网, 并将管网中的热网水全部排放掉, 造成损失( 此类事故已多次发生, 增加了运行费用) 。为解决上述问题, 拟在单管顺流式系统散热器进出水的支管间设置跨越管,并在跨越管与支管节点处加设三通阀, 三通阀无全关结构, 当系统出现上热下冷时可调节三通阀使跨越管分流一部分热媒水, 就能较好地解决竖向失调而又不至于引起立管流量的变体化; 住户长期外出或单组散热器检修时只需关闭三通阀, 并不会影响其它用户的供暖; 若采用可以双重调节的三通阀则更为理想, 当系统调试完毕后可以锁定开度, 用户只能用手轮微调, 并且只能调小, 不能调大, 以限制由于用户随意调节而引起水力失调。上述做法虽然增加了一些投资, 但提高了供暖品质, 避免了检修时因排放热网水而增加开支的现象发生。


2.2 除污器

多数供暖网只在锅炉及换热站设置了除污装置, 虽然在规范中并未明确规定设置多少个除污装置合适, 但从实际使用情况来看, 仅在锅炉房和换热站设置除污装置是远远不够的。管路中铁瘤、泥沙等杂质比预期的情况要多得多, 长期运行, 会淤塞管路, 且极难清除, 使管道的过水面积缩小, 系统不热, 还会对锅炉等设备造成严重损伤。为此, 建议在每个进户口安装或几个入口处合装一套除污装置, 通过对除污器进行定期检修, 清洗更换滤网, 就能延长供暖设备的使用寿命, 减少维修工作量, 也降低了运行费用。


2.3 地沟与直埋

管网全部埋设在地沟中长期使用后发现, 由于地沟盖板上的覆土层较薄, 且水土流失严重, 泥土随雨水从盖板缝隙流入地沟, 将地沟局部填塞, 使水流疏导不畅; 此外, 目前下水管道敷设质量一般不高, 下水道渗漏的水常窜流入地沟。以上原因使大部分地沟积水不退, 以致泡坏供暖管路。 1992 年后新设置的管网, 管道外保温层为聚氨酯硬质泡沫塑料并外缠玻璃丝布防水, 有一定的受压强度, 考虑到北方地区地下水位低, 在非自重温陷性黄土层中, 将管道直埋于地下 1m 深处, 使用数年后, 检查埋设的管道, 仍完整如新。实践表明, 直埋方法在一定的土质条件下是行之有效的, 且比较节省投资。


免费打赏
好好先森i
2016年12月05日 15:02:52
2楼
赞一个,谢楼主辛苦!
回复
lqmawei
2016年12月10日 12:39:26
3楼
增加顶层层高这条开发商那边怎么说呢
回复
zhongxiangzx
2016年12月11日 18:56:45
4楼
Vg为气体体积流量m3/s
回复
zhongxiangzx
2016年12月11日 18:57:13
5楼

增加顶层层高这条开发商那边怎么说呢
回复
mkh2012
2016年12月12日 09:22:05
6楼
根据海尔相关宣传样册方案,
回复
qq_1427963678342
2016年12月12日 09:36:28
7楼
进来看看,顺便学习下
回复
小清新
2016年12月12日 09:46:03
8楼
谢谢楼主分享
回复
乙单512
2016年12月13日 10:18:09
9楼
这文章中提到的“明装的供暖管道影响顶层住户的室内美观”,说明这是以前老的上供下回单管形势,现在还有这样的吗
回复
菜鸟123456789
2016年12月13日 21:58:33
10楼
谢谢分享!!!!
回复
放水发电
2017年02月06日 08:22:45
11楼
好东西,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开