关于消防管道两路供水
hedanxiaozhen
2016年12月02日 11:24:31
只看楼主

为什么要设置两路供水,底部环管为什么要设置阀门?根据是什么?请各位老师指教。

为什么要设置两路供水,底部环管为什么要设置阀门?根据是什么?请各位老师指教。


blog179495840e96cbacce.jpg


blog179495840e96cbacce.jpg

格子间小李
2016年12月05日 09:03:41
2楼
两路进水是规范规定的,不符合一路进水要求的就两路咯。放置阀门是方便设备与管道的维修。(其中止回阀是防止停泵时管道里的水倒灌,对水泵造成损伤,个人意见)
回复
robbietian
2016年12月05日 10:17:55
3楼
其两路供水,就是我们称之为环网,阀门主要是方便后期的维修,止回阀是将临时高压控制在泵前,1是为了保护水泵,2是不让水倒灌至水池。
回复
hedanxiaozhen
2016年12月07日 10:30:06
4楼
格子间小李 发表于 2016-12-5 09:03 两路进水是规范规定的,不符合一路进水要求的就两路咯。放置阀门是方便设备与管道的维修。(其中止回阀是防 …GB50974-2014 4.3.1 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管…..应当设置消防水池;如不想设置消防水池,那就要两路供水。是不是这样理解?
回复
格子间小李
2016年12月07日 11:11:44
5楼
hedanxiaozhen 发表于 2016-12-7 10:30 GB50974-2014 4.3.1 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管…..应当设置消防水池;如不想设置消防水 …两路消防供水的依据应该看6.1.2第二条:工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水。4.3.1是对消防水池的规定。你的图,应该叫室内消火栓环状管网,具体在第8章管网里有具体规定。对不起,我之前表述有误。
回复
hedanxiaozhen
2016年12月08日 11:09:58
6楼
格子间小李 发表于 2016-12-7 11:11 两路消防供水的依据应该看6.1.2第二条:工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水。4.3.1是对消防水 …哦,两路供水的要求在这里。谢谢!还有一个问题想请教:GB50974-2014 7.4.2 3中说:….当设计流量为2.5L/s时宜配置喷嘴直径13、11mm的消防水枪;建筑给排水设计手册第三版(第二册)2.2.3(2)室内消火栓 室内消火栓设计用水量小于等于10L/s时,配13mm水枪。 这两条规定该如何理解。
回复
格子间小李
2016年12月08日 21:21:23
7楼
hedanxiaozhen 发表于 2016-12-8 11:09 哦,两路供水的要求在这里。谢谢!还有一个问题想请教:GB50974-2014 7.4.2 3中说:….当设计流量为2.5L …我觉得还是以规范为准。不过什么情况下消火栓的设计流量会是2.5L/s,这个就不知道了。:o
回复
cnhanhan
2016年12月14日 10:33:55
8楼
就是双保险的意思
回复
扛驴狂奔
2016年12月14日 17:06:16
9楼
这个书有点过时了,还是建议看规范,就会明白了。你回复沙发的贴条的那条规范对于你问的问题不是对应的。你这个是室内消火栓临时高压系统。和市政几路进水没关系了。
回复

相关推荐