我这边遇到情况,施工方一边安装风管,一遍进行风管的绝热保温施工。已经下了监理工程师通知单要求施工方暂停施工。

我这边遇到情况,施工方一边安装风管,一遍进行风管的绝热保温施工。已经下了监理工程师通知单要求施工方暂停施工。

557fb0d80e41984a7d782c476f8e3cc1.png


baa676c803a2444a51f2cc7411b44ae2.png

免费打赏
知乎圆桌
2016年11月30日 11:55:57
2楼
为什么不能一边安装风管一边粘贴橡塑保温棉呢
回复
渊工
2016年11月30日 15:10:58
3楼
风管需要做实验、也不利于成品保护。
回复
吴志鸿wx
2016年12月09日 14:50:03
4楼
1、横管吊架横担角钢接触面太小,橡塑保温层被挤压效果不好,还是应该在支架处加垫木或塑料或用钢板加大接触面
2、风管应该做漏风或漏光试验合格后才能隐蔽
3、薄钢板法兰固定夹偏少了间距也不对
回复
韦伏柔
2016年12月10日 20:44:24
5楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-9 14:50 1、横管吊架横担角钢接触面太小,橡塑保温层被挤压效果不好,还是应该在支架处加垫木或塑料或用钢板加大接触 …请问,固定夹有哪些具体要求??
回复