《消规》学习之建筑物室内外消火栓设计水量的选取
qq_1472528273624
2016年11月25日 14:48:06
只看楼主

一、《消规》学习之建筑物室内外消火栓设计水量的选取 建筑物室内、外消火栓设计流量和原《建筑设计防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的室外消火栓的设计水量不同。 (《建筑设计防火设计规范》基本按体积规模选取、《高层民用建筑设计防火规范》按建筑类别选取) 《消水规》: 室外消火栓设计流量均按建筑物的体积规模选取。 室内消火栓设计流量按建筑物的体积规模或建筑类别(或高度、座位数、火灾危险性)选取。

一、《消规》学习之建筑物室内外消火栓设计水量的选取


建筑物室内、外消火栓设计流量和原《建筑设计防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的室外消火栓的设计水量不同。

(《建筑设计防火设计规范》基本按体积规模选取、《高层民用建筑设计防火规范》按建筑类别选取)


《消水规》:

室外消火栓设计流量均按建筑物的体积规模选取。

室内消火栓设计流量按建筑物的体积规模或建筑类别(或高度、座位数、火灾危险性)选取。


关键就是建筑的体积如何计算,带地下室或地下汽车库的建筑,如何计算体积。


刚开始实施规范时,专家宣贯和规范主编上海市公安消防总队曾杰电视宣讲,与地上主楼连通的地下汽车库的室外消防用水量(两者设防火墙、防火门隔断)按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》确定,汽车库不计入建筑总体积,对于主楼地下为商业或其他使用功能时应计入建筑总体积。


但是,几个项目按此意见设计后,不同地域的消防主管部门给出了不同的审查意见。


有的地域的消防主管部门认为,地下汽车库的室、内外消防用水量应按“消水规”表3.3.2和表3.5.2的地下建筑选取,对于2万平米左右的地下汽车库,室外消防用水量就应是30L/S,室内消防用水量应为40L/S。


这与《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的参数有一定差距,按此意见对于带汽车库的住宅小区的项目的室、内外消火栓用水量参数选取有一定影响。


于是,后续的设计又出现了疑难,对于有地下室的综合楼,或地下室的功能不是单一的地下汽车库的建筑,室、内外消防用水量如何选取呢?


经江苏省专业委员会与省消防总队沟通,形成以下共识,可供大家借鉴:



建筑物的室内、外消火栓设计流量选取


前提条件1、建筑体积一般为该建筑围护结构所包容的总体积,当地下室与地面主体建筑完全分隔开,仅疏散楼梯和电梯连通时,且地下室为汽车库,地上建筑仅为住宅功能时住宅与地下汽车库的参数可分别按各自的功能选取(汽车库参数可按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》选取参数)。

如住宅地下室不是仅为住宅直接服务的设备用房等,还有如地下商业等功能时,或地面建筑不仅住宅功能时,地下室的体积应计入建筑总体积;


前提条件2,各种类型的地下室(除前提条件1所指的地下汽车库)均属于“消水规”表3.3.2、3.5.2中的地下建筑。


建筑物室内、外消火栓设计流量选取举例如下:    

(1)对于上部为普通高层住宅、地下为汽车库,且汽车库与住宅仅疏散楼梯和电梯连通,耐火等级为一、二级的建筑,据“消水规”表3.3.2和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅的体积、地下汽车库的类别分别选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室外消防用水量。

据“消水规”表3.5.2,和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅高度、地下汽车库的类别分别选取室内消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室内消防用水量。


(2)当主楼上部为带商业的住宅时,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。

对于上部为带三层商业的高层住宅,地下为地下汽车库,据“消水规”表3.3.2,上部商业+住宅+汽车库的总体积分别按住宅、商业、地下建筑选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,三者取大值,为该建筑的室外消防用水量。

据“消水规”表3.5.2,分别按建筑专业确定的地上建筑类别选取室内消防用水量,地下车库的体积按地下建筑选取室内消防用水量,并选取相应的火灾延续时间,计算室内消防用水量,两者取大值,为该建筑的室内消防用水量。


(3)当主楼下的地下室的功能全部或部分与地上功能为同一使用功能时,或地下为商业功能等,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。


举例如下:某建筑,地下2层为汽车库,地下1层1/2面积为汽车库、1/2面积为酒店配套用房(汽车库和酒店配套用房用墙体和防火卷帘分隔),上部为高层酒店,(汽车库+酒店的总建筑面积<500000m2), 据消水规表3.3.2,汽车库+酒店的总体积按酒店、地下汽车库(按地下建筑)分别选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,两者取大值,为该建筑的室外消防用水量。

据“消水规”表3.5.2,分别按建筑专业确定的地上建筑类别选取室内消防用水量,地下建筑体积选取室内消防用水量,并选取相应的火灾延续时间,计算室内消防用水量,两者取大值,为该建筑的室内消防用水量。



二、《消规》学习之汽车库的消防排水问题


根据“消水规”第9章规定,设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施。


地下车库的排水泵,流量是否要和消防流量匹配?其电源是否必须为消防电源?


地下汽车库的消防排水问题首先是排水泵应设消防电源,且满足消防排水的要求,地下车库排水泵设计流量应保证火灾延续时间内的有效排水,并应保证火灾延续时间内地下车库积水高度不大200mm。


其次涉及到给电气专业提资的问题,如何满足消防时的排水要求,又能使增加的造价最优?


原《建筑设计防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》无消防排水的要求,电气专业在设计地下汽车库时仅一个车库配置一个双电源切换器。


而地下车库的排水泵采用的是普通排水用潜水泵,故结合“消水规”和电气设计相关规范要求,电气专业在每个防火分区是双电源切换器,不需要在每台潜水泵处设双电源切换器,以优化工程造价。


作者:龚飞雪  江苏筑森建筑设计有限公司

免费打赏
ymf1727@co163
2016年11月26日 11:18:42
2楼
很好,谢谢了!
地下排污积水如果考虑了消防排水部分,排水泵就应是属于消防设施,必须提供双电源。
回复
co1479180818401
2016年11月26日 12:37:50
3楼
学习了,感谢楼主分享
回复
cysd118
2016年11月26日 14:42:07
4楼
分析透彻,学习了
回复
cmb178
2016年11月26日 15:34:15
5楼
感谢楼主的无私奉献
回复
ynanyj
2016年11月28日 00:09:14
6楼
好帖,好分享,谢谢楼主
回复
墨花月白
2016年11月28日 11:25:32
7楼
感谢楼主热心分享,学习了!
回复
杨兵1
2016年11月28日 11:57:08
8楼
好贴,谢谢楼主分享
回复
tiop0804
2016年11月29日 11:05:35
9楼

好贴,谢谢楼主分享
回复
huangjiasi1
2016年11月29日 15:23:38
10楼
资料整理的不错,感谢楼主分享
回复
淘米哥
2016年11月29日 17:35:59
11楼
来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开