电压互感器的谐振,以及全绝缘与半绝缘问题
question
question Lv.7
2016年11月25日 13:14:37
只看楼主

10kV不接地配电系统,什么时候选用全绝缘与半绝缘互感器? 电压互感器谐振的原因是什么?设计中采用什么措施来消除?有没有规范规定?


10kV不接地配电系统,什么时候选用全绝缘与半绝缘互感器?



电压互感器谐振的原因是什么?设计中采用什么措施来消除?有没有规范规定?

免费打赏
红苹果
2016年11月27日 20:54:07
2楼
中性点不直接接地一般全绝缘的,接地可以半绝缘的。
谐振的原因很多,比如系统运行方式变化,系统故障都可以引发谐振。
设计可以采用一次消谐、二次消谐等措施,规范好像有相关措施吧?其中有一条是选择磁饱和高的PT
回复
北方郎
2016年11月29日 22:00:43
3楼
电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。
  半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
  不同之处:
  (1) 接线方式不同。 半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。
  (2) 防谐措施不同。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
  (3) 单相接地承受的电压不同。 半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
回复
风平浪静02
2016年11月30日 09:11:05
4楼
半绝缘电压互感器其实是互感器制造中一种偷工减料行为。就是因为电压互感器中性点接地,才导致中性点对地电压的降低,对引出套管对地绝缘要求也降低。10kV的瓷瓶相对于5kV的瓷瓶价格要高一些,还有变压器的分节开关可以节约一些成本(电压越高价格相差越大),所以就有了半绝缘电压互感器,半绝缘变压器。

现在广泛使用的浇注式10kV电压互感器半绝缘和全绝缘价格并无差别,所以使用半绝缘10kV电压互感器意义并不大。但是,电压互感器中性点不接地的,或者通过消谐装置接地的,必须采用全绝缘电压互感器。这时候Yo/Yno接线的电压互感器也承受相电压,但是它必须是全绝缘的电压互感器,与电压互感器承受电压无关,只与电压互感器中性点是否直接接地有关。

Yo/Yno接线的电压互感器如果是中性点直接接地,采用了半绝缘电压互感器。尽管系统发生单相接地故障,中性点对地电位还是较低的(因为直接接地),半绝缘还是安全的。至于能不能承受线电压,这是绕组额定电压问题,与半绝缘无关。

电压互感器谐振问题:一般认为,系统发生单相接地时,故障的电容电流通过电压互感器中性点接地点,通过电压互感器绕组,返回电源。这样使得故障电流与互感器绕组产生LC串联谐振,通过互感器的故障电流回路阻抗下降,电流增加。互感器铁芯严重饱和、发热、损毁。

一般消除这种谐振的方法有:吸收互感器铁磁谐振时的能量。有在互感器开口三角处加电阻,加灯泡。(通过电阻或者灯泡的发热,将谐振能量消耗掉。)在互感器一次中性点接地处加消谐电阻。(正常运行是中性点电流很小,消谐电阻上的压降也很小。故障是电流较大,压降也大。降低了互感器绕组两端的电压)。避开系统谐振参数。采用互感器一次中性点经过一台相同的电压互感器再接地。
回复
question
2017年02月16日 12:13:24
5楼
谢谢各位大神回复!
发生的谐振,究竟是串联谐振,还是并联谐振?还是二者都有?