7米高厂房悬挑4米雨搭需要什么规范验算?
fuyongxxx
fuyongxxx Lv.4
2016年11月24日 16:10:59
只看楼主

7米高厂房悬挑4米长雨棚,风荷载用什么规范计算,钢架和雨棚用什么规范计算,雨棚和钢柱有连杆连接,雨棚和钢柱节点能不能用铰接节点连接 ?求帮助

7米高厂房悬挑4米长雨棚,风荷载用什么规范计算,钢架和雨棚用什么规范计算,雨棚和钢柱有连杆连接,雨棚和钢柱节点能不能用铰接节点连接 ?求帮助
免费打赏
blessing
2016年11月25日 09:46:09
2楼
雨蓬悬挑节点怎么能用铰接呢,铰接的话就相当于轴承了。肯定刚接,或者雨蓬加个拉杆。
回复
tony313
2016年11月28日 12:32:08
3楼
钢规吗????
回复
mokatsch
2016年11月30日 10:51:45
4楼
雨篷建议用荷载规范里面,全案风吸力考虑,厂房如果是门架,就按门规范啊(除非是钢框架,那就按钢规)。

雨篷和钢柱,如果你要做斜拉杆,那可以铰接也可以刚接,如果你想做纯悬挑,肯定刚接,只不过节点未必算得过。
回复
yihuo5555
2016年11月30日 15:28:53
5楼
学习···········
回复
niezhaolei123
2016年12月04日 23:14:20
6楼
4m悬挑不大,纯悬挑也够,安全起见可以做拉杆