现在很多空调厂家,尤其是多联机厂家,都宣称能实现一键回收冷媒技术,请问,具体操作是怎么样的,回收的冷媒是在压缩机,还是储液罐,或冷凝器里??
现在很多空调厂家,尤其是多联机厂家,都宣称能实现一键回收冷媒技术,请问,具体操作是怎么样的,回收的冷媒是在压缩机,还是储液罐,或冷凝器里??
2楼
一般应该是贮液器吧
回复
3楼
所谓“一键回收冷媒技术”,无非在冷凝器或储液器上的回液管和出液管上都设置了电磁阀,由电脑程序控制。一键按下“冷媒回收”键后,自动关闭冷凝器或储液器上的出液电磁阀,制冷剂只进不出,数分钟后机组停机并同时关闭冷凝器或储液器上的进液电磁阀,收氟完毕。
制冷剂肯定是回收在冷凝器或储液器里哦。不设储液器的系统,冷凝面积稍微会有意放大了些,既当冷凝器又当储液器。
回复
4楼
多联机一般都有这种回收制冷剂功能,回收是回收到室外机,与这个对应的还有排出制冷剂功能,也就是说室外机制冷剂排出到管路和内机部分,这种功能很实用,因为外机压缩机等出现问题时可以排出外机制冷剂进行维修,具体操作根据品牌不同,但都是人工关闭室外机高压或低压管阀门,然后调外机主机拨码开关实现
回复
5楼
今天是感恩节,借此感恩师父,青老师,音乐迷老师,可贵、非不能而不为,乌海宇翔……等等和一直黙黙帮助我的人,荣昌制冷也有份!
想象99%同荣老所说,只有一小小点不同,就是回收时间上不同用法。机器有大有小,回收时间有长有短,时间长了吸气压力低于0mpa时会危及压缩机,短了又收不干净,除非厂家实验过各型号机型按安装连接管最大长度去设定时间,并留余量时间。
我又乱想象:是不是在压缩机吸气管上加装个压力开关,设定回收到0~0.2kg/cm2时压力开关断开,再通过微电脑检测到这开关信号时去控制压缩机停机并电磁阀同步关闭,实现一键回收。此时微电脑程序应还要设置一个回收保护功能,即超时间(这个时间可通过实验在该机型在最大长度管路时回收的时间和留余量时间总和多一点时)回收强制停机,防止万一压力开关坏了不能断开或压机吸气能力变差时可起到保护作用。
回复
7楼
路过瞧瞧,学习学习!
回复
8楼
wscxl88 发表于 2016-11-24 20:18 今天是感恩节,借此感恩师父,青老师,音乐迷老师,可贵、非不能而不为,乌海宇翔……等等和一直黙黙帮助我 … 回收制冷剂具体需要多少时间,不任机组大小,都以压力控制反馈给电脑控制系统,电脑再发出指令控制机组停机并同时关闭冷凝器或储液器上的进液电磁阀,不用忧虑制冷剂收不干净或回收过头的问题。
回复
9楼
啊!你好嘢,原来早知是压力控制的,害得我又白了两根头发乱想以为是新出物,幸好让我蒙对了,白了也值;P
我又反问你,如果电磁阀坏了或关不严,压力开关始终不闭合,你就让它整天运行回收是不是?除了我说的时间急停外,你又有什么新招式实行自动,不要说,你傻啊,见了这么久不停机,还不去拉闸:lol
回复
10楼
感谢大家!
回复