风口选型
juhdnn
juhdnn Lv.6
2016年11月23日 07:55:59
来自于中央空调
只看楼主

在高大的空间,譬如教堂,体育馆,或者高大的宴会厅,层高在高于7,8m的这种情况,用什么风口下送合适?

在高大的空间,譬如教堂,体育馆,或者高大的宴会厅,层高在高于7,8m的这种情况,用什么风口下送合适?
免费打赏
老瞿
2016年11月23日 08:59:58
2楼
你好!关于高大空间的风口,我们一般会采用喷口。
回复
juhdnn
2016年11月23日 09:40:13
3楼
老瞿 发表于 2016-11-23 08:59 你好!关于高大空间的风口,我们一般会采用喷口。球形喷口嘛?这种比较适合侧送的吧,下送风不太合适吧
回复
老瞿
2016年11月23日 09:58:02
4楼
juhdnn 发表于 2016-11-23 09:40 球形喷口嘛?这种比较适合侧送的吧,下送风不太合适吧你下送可以考虑用旋流风口,但是这么高的楼层不建议你做下送。
回复
老瞿
2016年11月23日 09:58:10
5楼
juhdnn 发表于 2016-11-23 09:40 球形喷口嘛?这种比较适合侧送的吧,下送风不太合适吧你下送可以考虑用旋流风口,但是这么高的楼层不建议你做下送。
回复
juhdnn
2016年11月23日 10:33:54
6楼
因为做不了侧送,只能下送,那可否用双层百叶,加大风速,回风从地下回,这样是否可以
回复
juhdnn
2016年11月23日 10:36:05
7楼
老瞿 发表于 2016-11-23 09:58 你下送可以考虑用旋流风口,但是这么高的楼层不建议你做下送。如果现实条件不允许做侧送,只能下送,我可以用双层百叶,风速大一点,回风从低下回,这样可以吗
回复
co1466593034884
2016年11月23日 14:53:49
8楼
一般的公共建筑,例如图书馆,宴会厅都会选择下送风方式,一般是在靠近立面位置,用长条型格栅式送风口。挑高建筑一般适合做球星喷口。